Обзор линейно-интерактивного ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP LCD с ЖК-экраном
Чуть больше двух лет назад мы знакомились с представителем предлагаемой компанией Powercom серии источников бесперебойного питания Raptor — моделью Powercom RPT-1025AP. Сегодня нам достался продвинутый в плане отображения информации вариант этого ИБП с той же заявленной мощностью, оснащенный жидкокристаллическим индикатором.
Как и предыдущая модель, оснащенные экраном ИБП предлагаются в трех вариантах: с максимальной мощностью нагрузки 1025 В·А / 615 Вт, 1500 В·А / 900 Вт и 2000 В·А / 1200 Вт.
Напомним, что литеры AP в индексе означают наличие USB-порта для подключения к компьютеру и разъемов RJ45/11 для защиты слаботочных линий от импульсных помех, в источниках с ЖК-экраном добавляются еще буквы LCD, и полное название рассматриваемой модели Powercom RPT-1025AP LCD.
Для всей линейки заявлено:
- выходное напряжение в виде аппроксимированной синусоиды,
- наличие AVR (Auto Voltage Regulation),
- автоматический выбор частоты, соответствующей частоте электросети,
- функции холодного старта и сбережения энергии Green Mode,
- защиты: от короткого замыкания и перегрузки, для телефонной линии или LAN — от импульсных помех,
- автоматическая зарядка аккумулятора при выключенном ИБП,
- коммуникационный порт USB поддерживает стандарт Smart Battery.
Количество выходных розеток во всех моделях линейки одинаковое: четыре типа CEE7/4 (или Schuko, с двумя боковыми плоскими контактами защитного заземления). Все они подключены к инвертору/AVR и обеспечены бесперебойным питанием.
Входной кабель у всех трех моделей съемный.
О чем не сказано:
- о совместимости с нагрузками, источники питания которых имеют активную коррекцию фактора мощности (Active PFC),
- о наличии защиты от импульсных помех для силовых выходов.
В таблице представлены заявленные характеристики рассматриваемой модели, взятые из руководства пользователя и из русскоязычного раздела сайта производителя.
| Входное напряжение | 220 В, 230 В, 240 В ±25% |
|---|---|
| Частота входного напряжения | 50 или 60 Гц ±10% (автоопределение) |
| Выходная мощность | 1025 В·А / 615 Вт |
| Выходное напряжение (устанавливаемое) | 220 В, 230 В, 240 В ±5% |
| Частота выходного напряжения | 50 или 60 Гц ±1% |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | автоматическое повышение выходного напряжения на 15% при изменении напряжения в сети в диапазоне от —9% до —25 %, автоматическое снижение выходного напряжения на 13% при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 % |
| Форма выходного сигнала при работе от батарей | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Время работы от батареи на нагрузку 100 Вт | ≈20 минут |
| Время переключения | 2-4 мс, включая время определения (типовое) |
| Функция запуска оборудования без подключения к электросети (холодный старт) | есть |
| Тип, напряжение и емкость батареи | свинцово-кислотная необслуживаемая, 2 × 12 В, 7 А·ч |
| Возможность подключения дополнительной батареи | нет |
| Максимальный ток заряда | н/д |
| Типовое время заряда | 3-4 часа до 90% |
| Индикация | монохромный ЖК-дисплей |
| Звуковая сигнализация | есть, отключаемая |
| Фильтрация импульсных помех | есть (для слаботочных линий) |
| Перегрузочная способность | до 110% в течение 60 секунд до 130% в течение 3 секунд |
| Выходные разъемы | 4 × CEE7/4 (Schuko) с батарейной поддержкой |
| Дополнительные разъемы | нет |
| Интерфейс | USB |
| Защита линий передачи данных | есть, RJ45/11 |
| Размеры (Ш×Д×В) | 146×360×164 мм |
| Вес нетто/брутто | 8,4 / 9,3 кг |
| Шум | < 40 дБ на расстоянии 1 м |
| Условия работы | влажность 0%—95% (без конденсации) температура от 0 до +40 °C |
| Стандартная гарантия | 2 года |
| Описание на сайте производителя | pcm.ru |
Во время написания обзора данная модель еще не была широко представлена на Яндекс.Маркет, поэтому приводим ориентировочные цены из других источников: 7300—7800 рублей.
В описании на официальном сайте и в инструкции есть небольшие разночтения: так, время автономной работы в 20 минут на сайте заявлено для нагрузки 100 Вт, в инструкции — для 150 Вт. Инструкция говорит и о наличии варианта с шестью розетками C13 (IEC320), не упомянутого на сайте. Производитель уже в курсе несоответствий и работает над их устранением.
ИБП поставляется в коробке из качественного картона, единой для линеек с ЖК-экраном и без него.
В комплекте, помимо самого источника, имеется:
- кабель питания,
- кабель для телефонной линии,
- интерфейсный USB-кабель,
- компакт-диск с ПО,
- инструкция на русском языке (общая для линеек с ЖК-экраном и без него), гарантийный талон.
Корпус целиком выполнен из пластика матового черного цвета. Отсутствие металлических внешних деталей стало уже стандартом для недорогих ИБП.
Самое заметное отличие от ранее побывавшего у нас RPT-1025AP — в оформлении лицевой панели. Она имеет иной рельеф, в середине верхней части находится ЖК-экран с диагональю около 2 дюймов, под ним круглая кнопка со встроенным светодиодным индикатором синего цвета.

Экран имеет подсветку светло-голубого цвета и черные символы, отображающие:


- уровни заряда батареи и нагрузки в графическом виде (столбики разного размера, соответствующие 25%, 50%, 75% и 100%),


- текущее значение выходного напряжения в вольтах,

- режимы работы в виде небольших иконок: работу от сети или батареи, перегрузку, неисправность АКБ, включение системы AVR.


Подчеркнем: отображается только выходное напряжение, контроль входного не предусмотрен, хотя возле поля для отображения напряжения во время цикла самотестирования и мелькает надпись INPUT. Трудно сказать, насколько это будет неудобным — конечно, при срабатывании AVR хотелось бы знать, как именно и на сколько изменилось напряжение на входе, однако это нельзя назвать жизненно необходимой функцией.
Задняя стенка также другая, но это связано с использованием других выходных розеток. Розетки Schuko установлены с поворотом контактов на 45 градусов, что делает более удобным подключение кабелей с Г-образными вилками. Но разъемы расположены тесно, на малой площади, поэтому подключать и отключать кабели, если их несколько, не очень удобно.
Помимо силовых выходов, сзади имеются порт USB для подключения к компьютеру, два разъема RJ45/11 для защиты коммуникационных линий, шток автоматического предохранителя и входная розетка для подключения к сети переменного тока.

Остальные поверхности корпуса точно такие, как у RPT-1025AP: две крышки с П-образным сечением, в которых предусмотрены вентиляционные прорези. И ножки такие же: небольшие квадратные выступы без амортизирующих вставок.

На правой боковой стенке есть наклейки, на одной серийный номер, а на второй, помимо прочего, обозначено предустановленное значение выходного напряжения — нам вновь достался экземпляр на 220 В.
Чтобы вскрыть корпус, нужно удалить шесть больших саморезов в колодцах на днище, а также один маленький винт, удерживающий нижнюю кромку лицевой панели. Затем надо освободить защелки, дополняющие снизу крепление этой панели, после чего нужно перевернуть ИБП в нормальное состояние и снять верхнюю крышку вместе с передней и задней панелями.
Полностью убрать ее в сторону помешают провода, идущие от расположенных в нижней половине корпуса трансформатора и аккумуляторной батареи — они более короткие, чем в побывавшем у нас экземпляре Raptor RPT-1025AP, но их можно отсоединить. Проводов много, на плате для них есть пометки, но все же перед разборкой лучше все записать.
В нижней половине остаются батареи и трансформатор с сердечником на Ш-образных пластинах. Эти детали в основном и определяют вес источника.
Электронные компоненты расположены на одной большой плате и двух маленьких — для индикатора и для кнопки с подсветкой.
Инвертор выполнен на восьми МОП-транзисторах UT108N03L, закрепленных на двух алюминиевых радиаторах в виде небольшого размера брусков с проточками. Радиаторы расположены как раз над трансформатором, который сильно нагревается, даже когда ИБП находится в режиме заряда батареи без нагрузки.
Чтобы немного нормализовать тепловой режим, в конструкции предусмотрен вентилятор — совсем небольшой, размером 50×50×15 мм (для справки: его напряжение питания — 24 В). Он создает поток воздуха из наименее нагретой передней части корпуса в заднюю, где расположены самые тепловыделяющие компоненты.
В трансформаторе имеется термодатчик, двумя тонкими проводами подключенный к основной плате.
Коммутация осуществляется четырьмя реле SLT73-12D-1Z, рассчитанными на токи до 10 А при 240 В переменного тока.
Защита от импульсных помех содержит варистор TVR14471 и конденсатор. На плате есть посадочные места еще для двух конденсаторов, однако они не распаяны.
Есть и другие нераспаянные компоненты (можно заметить места под одно реле и разъем последовательного порта), но их не так уж много.
Трансформатор явно немало полежал «в закромах»: дата его производства — ноябрь 2015 года, хотя сам ИБП произведен в январе 2019-го, об этом говорят последние 4 цифры серийного номера. Но, конечно, это вряд ли может сказаться на его работоспособности (надеемся, что условия хранения были надлежащими).

В нашем экземпляре были установлены две свинцово-кислотные аккумуляторные батареи Leoch DJW12-7.0 с заявленными напряжением 12 В и емкостью 7 А·ч, соединенные последовательно.
В отличие от трансформатора, батареи вполне свежие, на их верхних поверхностях видны цифры «050119» — наверняка они означают дату производства: январь 2019 года.
Обозначенные на корпусе батареи 7 А·ч действительны для 20-часового разряда, то есть для токов порядка 0,3-0,4 А, что соответствует всего нескольким ваттам отдаваемой в нагрузку мощности. А для нагрузок, близких к максимальной заявленной для ИБП, токи исчисляются десятками ампер, и емкость будет существенно меньше.

Для защиты применяются параллельно включенные предохранители с ножевыми контактами номиналом по 30 А; они распаяны на плате, то есть оперативная их замена не предусмотрена, но это вполне обычно для большинства ИБП, включая существенно более продвинутые и дорогие.
Батарея начинает заряжаться, как только кабель питания ИБП подключается к розетке, в том числе когда источник не включен кнопкой.
В общем случае оптимальным для заряда считается ток порядка 0,1С, где С — обозначенная емкость аккумулятора, то есть в данном случае 0,7 А. После отключения по исчерпанию заряда с нагрузкой 500 Вт и последующего восстановления напряжения в питающей сети начальный ток как раз и составил 0,7-0,75 А, но вскоре снизился до 0,6 А и держался на этом уровне около часа, а затем начал медленно снижаться, в течение еще примерно двух часов не опускаясь ниже 0,4 А, после чего последовал быстрый спад до 0,12-0,15 А.
Всего от начала заряда до этого момента прошло 3 часа 15 минут. Конечно, при разряде на другие нагрузки время было другим, но в целом вполне можно считать, что заявленные в спецификации «3-4 часа до 90%» подтверждаются.
Из ПО на сайте производителя предлагаются:
- программа UPSMon Pro в двух вариантах — для Linux и Windows,
- приложение Powercom Android.
Но сначала рассмотрим поддержку стандарта Smart Battery, поскольку она заявлена производителем.
Подключаем ИБП к компьютеру с Windows 10 — операционной системой, наиболее актуальной и в данный момент, и особенно в обозримом будущем. В диспетчере устройств появляется «Батарея ИБП HID».

А в области уведомлений панели задач — иконка батареи, после наведения на нее курсора раскрывается окно с дополнительными параметрами.

Соответственно и в настройках схем управления электропитанием появляются два столбца для значений основных настроек — «От батареи» и «От сети»:

Этого будет достаточно для очень многих случаев — можно настроить параметры энергосбережения при работе от батарей и отключение компьютера при определенном уровне разряда. Однако настроить какие-то параметры самого ИБП нельзя, для этого придется установить программу UPSMon Pro.
Мы уже знакомились с этой программой в обзоре RPT-1025AP, однако тогда была доступна версия 2.1, а в настоящее время предлагается v2.4. И ее мы тоже рассматривали в обзоре Powercom Macan Comfort MRT-1000, но все же уточним возможности программы применительно к RPT-1025AP LCD.
Начальный экран окна программы по сравнению с версией 2.1 пополнился новыми строчками:

Здесь присутствует и входное напряжение, причем это не продублированные показания выходного:

Когда в последней строчке температура достигает 40 градусов, цифры становятся красными. Не очень понятно лишь, в какой точке объема источника делается замер — например, сердечник трансформатора явно гораздо более горячий.
В отличие от MRT-1000, здесь нет строчки с напряжением АКБ, что связано с особенностями схемотехники конкретной модели.
Как и прежде, иконки в верхней части окна — это не кнопки, вызывающие список параметров или подробную информацию, а просто графический способ отображения состояний.
Погрешность измерений все же сохранилась, что вполне понятно: измеряет не программа, а имеющееся в самом ИБП «железо». Сказанное в основном относится к мощности, которая к тому же отображается не в абсолютных значениях, а в процентах от максимума, но для оценки этого в большинстве случаев будет достаточно. А напряжение измеряется довольно точно — разница с нашим вольтметром не превышала одного вольта.
И, конечно, с осторожностью надо подходить к отображаемым значениям заряда батареи и времени работы: это тоже оценочные величины, которые от реальности могут отличаться довольно сильно.
Можно посмотреть историю событий. Логи ведутся в компьютере, причем файлы не удаляются при деинсталляции предыдущей версии UPSMon Pro: поначалу мы были очень удивлены, увидев строчки, датированные позапрошлым годом — оказалось, это следы тестирования модели без ЖК-экрана. Какой-то кнопки для очистки логов не предусмотрено.
Как и в прежней версии, происходящее отображается в виде графиков для шести параметров.

И точно так же нельзя развернуть окно программы на весь экран, равно как и изменять в желаемых пределах масштаб отображения по вертикальной оси, чтобы точнее оценить значения в каких-либо точках.
Есть и положительный момент: если для RPT-1025AP температура на графике отображалась как постоянно и быстро меняющаяся в пределах от 40 до 50 градусов, то теперь линия вполне четкая. Правда, это тоже наверняка связано не с версией программы, а с «железом».
Присутствуют и различные настройки, вместо перечисления которых мы просто приведем скриншоты. Вот экран управления ИБП:

По сравнению с версией 2.1, здесь появилась поле «Настройки функций ИБП», но оно неактивное — предусмотренные в нем установки не реализованы в данной модели источника (в отличие от MRT-1000).
Green Mode можно отключить и кнопкой на лицевой панели источника (подробности есть в инструкции), но после установки программы делать это будет удобнее из нее.
Как и ранее, в полях управления этим режимом и звуком отсутствуют кнопки «Выполнить», поэтому не очень-то понятно: отправлены ли изменения в ИБП или они остались только на экране.
Есть ряд параметров выключения компьютера, питание которого осуществляется через ИБП:

Наконец, предусмотрен планировщик событий. Их список невелик — два вида тестов (10-секундный и до полного разряда батареи), плановые включения и отключения ИБП, а также его перезагрузка (видимо, имеется в виду отключение и повторное включение с циклом самотестирования).
Назначать их можно однократно, в определенную дату и время, либо регулярно — ежедневно, еженедельно, ежемесячно (тоже с уточнением дня недели/месяца и времени).
Программа UPSMon Pro включается в автозагрузку и при каких-либо событиях с электропитанием или самим источником выдает всплывающие окна с оповещениями. Управление этим процессом — из закладки «Оповещения» окна программы, где можно задать и рассылку извещений на электронную почту. По умолчанию всплывающие окна отключены.
Программу можно деинсталлировать из оснастки «Программы и компоненты» Windows (но, как мы выяснили выше, кое-что придется вычищать вручную).

Во время тестирования RPT-1025AP мы пытались опробовать это приложение, но его связь с компьютером не устанавливалась, хотя и смартфон, и компьютер находились в одной тестовой сети, IP-адрес компьютера по запросу программы мы вводили, а штатный брандмауэр Windows был отключен.
На этот раз все прошло благополучно, хотя тестовые компьютер, смартфон и сеть были теми же.
Приложение в версии 6.0 мы нашли и установили с помощью Google Play Market, а затем подключились, задав IP-адрес тестового компьютера (закладка Config).

Дальше выяснилось, что пользовательский интерфейс программы не русифицирован и, в отличие от опробованного нами ранее, лишился возможности представления данных в графическом виде.
Тем не менее, список как отображаемых параметров, так и настроек/установок достаточно широкий (конечно, не все они доступны для конкретной модели).
При наступлении каких-то событий на экране мобильного устройства появляется всплывающее сообщение с краткой пометкой: что именно произошло. Событие записывается в логе приложения.

Сколько-нибудь принципиальных отличий от RPT-1025AP ожидать не приходится, однако наиболее интересные тесты мы провели.
Сначала уточним несколько достаточно важных моментов.
Входной автоматический предохранитель имеет номинал 8 А, вполне соответствующий заявленной мощности (с запасом на возможные пусковые токи), а с некоторой натяжкой и сечению проводов входного кабеля (0,75 мм²).
Работа от батарей при малых нагрузках: много нареканий в некоторых моделях ИБП вызывает «режим экономии заряда», не позволяющий использовать их для работы с устройствами, потребляющими небольшую мощность (компьютер в режиме энергосбережения, сетевой роутер): источник считает, что если нагрузки нет (или почти нет), то лучше выключиться, чтобы сэкономить электроэнергию и/или заряд батареи.
В данном случае вопрос отдан на усмотрение владельца: есть режим Green Mode, но его можно отключить. Если же этот режим включен, то в отсутствие нагрузки или при малой ее величине (насколько малой — не уточняется) источник отключится через 4 минуты.
Совместимость с нагрузками, БП которых оснащен APFC: для проверки мы ограничиваемся подключением компьютера среднего класса, имеющего блок питания be quiet! Straight Power 10 с заявленной мощностью 500 Вт и с APFC. При работе в офисных приложениях он потребляет 150—230 В·А (вместе с монитором), никаких проблем не наблюдалось.
Собственное потребление: при полностью заряженном (с вечера до утра) аккумуляторе выключенный кнопкой источник потребляет 18-19 В·А (или 11-12 Вт, PF = 0,6), при включении, но без нагрузок, получается чуть больше: 21-22 В·А.
В начале процесса зарядки встроенной батареи, разряженной до автоотключения ИБП, его собственное потребление ожидаемо выше: 41-42 В·А (PF = 0,9, то есть также заметно выше), но довольно быстро снижается: через час до 37-38 В·А, через три часа до 25-26 В·А (PF = 0,7 — снизился), и примерно через четыре часа становится близким к приведенному в предыдущем абзаце значению для включенного ИБП.
В данном случае замеры делались после автоотключения при работе на нагрузку 250 Вт, то есть и здесь подтверждается приведенное в спецификации время заряда.
Выходное напряжение при работе от батареи — вполне обычная для подобных ИБП «аппроксимированная синусоида», ничего общего с синусоидой не имеющая, но вполне пригодная для работы c нагрузками, оснащенными импульсными блоками питания.
Вот ее внешний вид на нагрузке 100 Вт:

Даже при полностью заряженных аккумуляторах и без нагрузки включенный ИБП при работе от сети нагревается: в середине верхней крышки на 13—14 градусов выше температуры в помещении. Если одновременно идет заряд, то нагрев будет сильнее.
Как уже говорилось выше, самым нагревающимся компонентом источника является трансформатор системы AVR, и наиболее нагретое место на корпусе как раз и расположено над ним. Причем непосредственно над трансформатором находятся и радиаторы транзисторов инвертора, которые нагреваются сами и подогреваются трансформатором. Однако каких-то критических последствий такого расположения нагревающихся элементов мы в процессе тестирования не обнаружили; скорее всего, если бы конструктив был иным, то просто-напросто вентилятор включался бы реже и на меньшей скорости.
Мы сделали два замера шума: на расстоянии 0,5 м, которое соответствует настольному расположению, максимальная величина составила 48 дБА, на расстоянии 1,0 м (имитация размещения под столом) — 46 дБА. То есть полное совпадение с RPT-1025AP, чего и следовало ожидать.
Скорость вращения вентилятора меняется в зависимости от температуры (а она зависит от режима и нагрузки), он включается при работе от батареи и при срабатывании AVR, но может включаться и в режиме трансляции входной сети, если нагрузка существенная.
Перейдем к тестированию автономной работы с разными нагрузками. Вот результаты в виде графика:

Более точные значения приведены в таблице.
| Нагрузка, Вт | Время работы от батарей, ч:мм:сс |
|---|---|
| 25 | 1:05:18 |
| 50 | 0:42:26 |
| 100 | 0:25:36 |
| 250 | 0:09:44 |
| 400 | 0:03:53 |
| 500 | 0:02:15 |
| 615 | 0:01:32 |
| 675 | 0:00:38 |
Последняя строчка — работа с небольшой перегрузкой. Значение выбрано из двух соображений: такая нагрузка еще не должна вызывать срабатывание системы защиты через обозначенный в таблице параметров интервал времени, но должна быть явно больше предыдущего значения в 615 Вт с учетом погрешности задания нами нагрузок в 5%. На индикаторе информации о перегрузке в этом случае не было.
Сравнение с данными, полученными два года назад для Raptor RPT-1025AP (без LCD), дает интересную картину: время автономной работы у сегодняшнего образца во всем диапазоне нагрузок заметно выше — и это при совершенно таких же аккумуляторах и инверторе! Недаром при тестировании предыдущей модели у нас было подозрение, что она к нам попала в состоянии «б/у» — очевидно, модель без ЖК-экрана успела немало поработать, а Raptor RPT-1025AP LCD достался совершенно новым.
Согласно теории, разряд АКБ при малых токах будет более глубоким, чем при больших. Но у нас не «чистый» аккумулятор, он работает в составе ИБП, поэтому при малых нагрузках все сильнее начинает сказываться КПД инвертора, который чаще всего также уменьшается при снижении нагрузки.
Казалось бы: разница во времени для нагрузок в 50 и 100 Вт должна быть не менее чем двукратной, а на деле получается всего 65%-70%; при снижении нагрузки еще вдвое, с 50 до 25 Вт, прирост времени автономной работы и вовсе 50%-55%. Поэтому ожидать многочасовой работы с устройствами вроде беспроводной точки доступа или сетевого роутера, потребляющих 5-10 Вт, не приходится. Поскольку отведенное на тестирование время ограничено, замера с такой нагрузкой для RPT-1025AP LCD мы не проводили, но опробование других ИБП показало правильность такого утверждения.
ИБП серии оснащены двухступенчатой системой AVR, одна ступень (повышающая) срабатывает при уменьшении входного напряжения, а вторая (понижающая) при увеличении.
Имеющийся у нас автотрансформатор имеет предел выходного напряжения в 255 В, поэтому поведение ИБП при более высоких напряжениях не исследовалось.
Приводим результаты при работе на нагрузку 100 Вт.
| Входное напряжение (при понижении от 255 до 0 В) | Выходное напряжение | Режим работы |
|---|---|---|
| 255—227 В | 226—198 В | от сети с понижением (AVR) |
| 226—199 В | 226—199 В | напрямую от сети |
| 198—163 В | 225—190 В | от сети с повышением (AVR) |
| 162 В и менее | 216—218 В | от батареи |
| Входное напряжение (при повышении от 0 до 255 В) | Выходное напряжение | Режим работы |
| менее 170 В | 216—218 В | от батареи |
| 171—203 В | 198—230 В | от сети с повышением (AVR) |
| 204—237 В | 204—237 В | напрямую от сети |
| 237—255 В | 208—226 В | от сети с понижением (AVR) |
Получили практически то же самое, что ранее для RPT-1025AP, отличия не выходят за рамки вполне возможного для разных экземпляров.
Для оценки ИБП мы ориентируемся на ГОСТ 32144-2013, в котором сформулированы требования к качеству электроэнергии в системах энергоснабжения; он допускает отклонения в пределах ±10%.
Из таблицы видно: в минус напряжение на выходе RPT-1025AP LCD может уходить до 190 В, что на 14% меньше номинальных 220 В. С превышением ситуация лучше: зафиксированный нами максимум составил 237 В, то есть разница на 8%. Строго говоря, соответствие требованию указанного ГОСТ не полное, но, поскольку у современных импульсных блоков питания, которыми оснащается большинство подключаемых к ИБП устройств, диапазон допустимых входных напряжений достаточно велик, то с подобным отступлением от норматива можно смириться, когда речь идет об относительно недорогих ИБП с двумя ступенями AVR. Если же планируется подключать нагрузки, крайне чувствительные к напряжению питания, то и «бесперебойник» надо выбирать другого класса — например, с топологией двойного преобразования.
Вновь отметим: разница между значениями для перехода в какой-то режим и возвратом из него (или гистерезис) является необходимой — без нее при небольших колебаниях входного напряжения вокруг значения переключения источник постоянно переходил бы из режима в режим.
Спецификация гласит: «Время переключения — 2-4 мс, включая время определения (типовое)». Но при этом не уточняется, о каком именно переключении идет речь, а вариантов много — с AVR на прямую трансляцию входной сети, с инвертора на трансляцию, обратные операции, да еще и переход с инвертора на повышающую ступень AVR, когда входное напряжение не пропало совсем, а сначала понизилось ниже 160 и потом поднялось до 180—190 В.
Поэтому придется считать, что любой переходной процесс должен длиться не более 4 мс. Рассмотрим некоторые варианты, все с нагрузкой 100 Вт.
Входное напряжение понизилось, включается повышающая ступень AVR:

Хорошо виден дребезг контактов реле, и переключение происходит за 6-7 мс, то есть некоторое превышение над заявленным все же имеется.
Теперь обратный переход — с повышающего AVR на прямую трансляцию:

Здесь переходной процесс длится всего пару миллисекунд.
Осциллограммы для включения и выключения понижающей ступени AVR:


Ситуация обратная: включение ступени (верхний график) вполне укладывается в заявленный диапазон, а выключение сопровождается дребезгом контактов, который длится 6-7 мс.
Задействуем инвертор в ситуации перехода между батареей и повышающей ступенью AVR.


Процессы с запасом укладываются в декларированный интервал.
Осциллограммы очень похожи на те, что мы видели у RPT-1025AP, но с такой же платой управления, оснащенной коммутирующими реле того же типа, ожидать чего-то иного не приходится.
Источник бесперебойного питания Powercom RPT-1025AP LCD по большинству параметров можно считать соответствующим заявленным значениям.
Выход за рамки спецификации все же был обнаружен — по времени переключения, но лишь в некоторых ситуациях, да к тому же не слишком значительный.
Есть замечание и по стабильности выходного напряжения: при повышенном напряжении на входе ситуация на выходе вполне укладывается в рамки ГОСТ для качества электрической энергии в системах электроснабжения, но вот при пониженном отклонение может быть больше обозначенных в этом стандарте десяти процентов.
Отключаемый режим Green Mode позволит использовать источник для бесперебойного питания малых нагрузок — например, сетевого оборудования или систем наблюдения.
Штатная программа мониторинга и управления оставляет желать лучшего, но мы наблюдаем уже не единичную ее версию и можем сказать, что определенный прогресс все же есть.
Удалось нам опробовать и предназначенную для мобильных устройств на Android версию этой программы. Надо лишь учитывать, что функция удаленного контроля реализуется не самим ИБП, а через подключенный к нему по USB-интерфейсу сетевой компьютер.
Появление ЖК-экрана немного повысило цену по сравнению с моделью без такой индикации, но сделало работу с источником более удобной. А для тех потенциальных покупателей, которым важна разница в стоимости около 1000 рублей, остается доступной линейка ИБП без LCD.
В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор ИБП Powercom RPT-1025AP LCD:
Наш видеообзор ИБП Powercom RPT-1025AP LCD можно также посмотреть на iXBT.video