Умные термоголовки после двух зим: чем закончились MOES, как я чинил Aqara E1 и почему следующими будут Sonoff
Две отопительные зимы у меня в доме и квартире работают умные термоголовки четырёх моделей: MOES HY368, Aqara E1, Sonoff TRVZB и новая Sonoff TRV Gen2. Все подключены к Home Assistant через Zigbee2MQTT. За это время одна модель вышла из строя целиком, у другой пришлось лезть внутрь с отвёрткой, а сравнивать их в итоге оказалось интереснее не по приложениям, а по тому, что происходит, когда что-то идёт не так. Об этом и расскажу: поломки, ремонт, замеры шума и автоматизация, которая страхует от зависшего датчика.
Сразу о том, чего в тексте нет. Экономию на отоплении я не считал, поэтому цифр «минус столько-то процентов» не будет. Родными приложениями производителей тоже не пользовался: всё управление идёт из Home Assistant.
Что и где стоит
- Aqara E1 — основа системы: восемь штук на радиаторах дома и четыре в квартире.
- MOES HY368 — было четыре, отработали около двух лет, сейчас сняты.
- Sonoff TRVZB (первое поколение) — одна, в небольшом санузле.
- Sonoff TRV Gen2 — одна работает около месяца, ещё три в дороге.
В частном доме без регулировки по комнатам жить неудобно. Котёл даёт одинаково горячую воду во все батареи, тепло собирается наверху, и пока первый этаж прогреется, на втором уже душно. Термоголовка на каждом радиаторе решает это просто: где теплее, чем надо, прикрывает клапан, где холодно — держит открытым.
Поломка №1: MOES и крышка, которую нечем держать
С MOES отношения не сложились почти сразу. Сенсорные кнопки не дают никакой обратной связи, а чтобы сдвинуть уставку на десять градусов, приходится десять раз ткнуть пальцем в корпус. Экран медленный и мало что сообщает. После каждой замены батареек термоголовку надо было настраивать заново.
Но добила их не электроника, а крышка батарейного отсека. Она держится на поворотном замке: на крышке есть выступы, в корпусе — пазы буквой «Г». Вставил выступы, повернул, крышка встала.
За два года пластик рядом с горячим радиатором не выдержал. Ломались и выступы на крышке, и зубцы пазов в корпусе.
Когда крышке не за что зацепиться, батарейки буквально вываливаются, и пользоваться термоголовкой уже нельзя. Из четырёх штук так закончили все четыре.
Оговорюсь честно: в чужих отзывах я этой проблемы не встречал, так что называть её болезнью модели не возьмусь. Но четыре сломанных экземпляра из четырёх — достаточный аргумент, чтобы MOES больше не покупать. Тем более что дорогой она не была: к умным функциям поломка отношения не имеет, подвела обычная защёлка.
Поломка №2: у Aqara E1 выпал толкатель
E1 я долго считал самым надёжным вариантом в доме. Пока через два года две термоголовки не перестали регулировать.
Выглядело это так. В Home Assistant уставку меняешь, а батарея как была горячей, так и остаётся. На крайних значениях термоголовка начинала бесконечно гонять мотор: жужжит, ищет положение и не находит. Причина нашлась внутри. Пластиковый толкатель, который давит на шток клапана, сошёл с винта и болтался отдельно. Мотор вращался, а давить ему было уже нечем.
Я такой не один
Поиск показал, что история повторяется у других владельцев:
- на 4PDA в октябре 2024 года пользователь спрашивает, как вернуть на место толкатель, который выкрутился при проверке на столе;
- на Reddit осенью 2025 года у E1, пролежавшей год на полке, толкатель выпал сам;
- на форуме Aqara есть тема про потерянный толкатель: запчасть найти не удалось даже через поддержку, а на вопрос ответил только бот.
Рядом бывают и другие неисправности, которые снаружи выглядят похоже. Один владелец после двух сезонов получил стёртую резьбу внутри толкателя, и отдельно эту деталь не продают. Но чаще всего на E1 жалуются на лопнувшие пластиковые стойки под винтами корпуса. Так что если термоголовка пишет OFF, а радиатор горячий, внутрь стоит заглянуть в любом случае. У меня резьба была целой: толкатель просто съехал и спокойно накручивается обратно.
Почему он вообще съезжает
Привод устроен так: мотор через редуктор крутит металлический винт, на винт накручен пластиковый толкатель, а чёрный фланец с пазами не даёт толкателю вращаться. Винт поворачивается — толкатель едет вперёд или назад.
Ограничителя на конце винта я не увидел. Если толкатель уйдёт дальше рабочего хода, он соскочит с резьбы. В историях выше термоголовки крутили без клапана, и упереться толкателю было не во что. Мои обе при этом стояли на радиаторах и работали в обычном режиме. Значит, есть и другая причина, но какая — не знаю ни я, ни, судя по форумам, остальные владельцы.
Ремонт Aqara E1: крестовая отвёртка и пять минут
Понадобится только крестовая отвёртка. Винтов всего шесть: три в корпусе и три во фланце мотора.
Разбираем.
- Перед снятием с клапана вытащи батарейки и вставь их обратно: термоголовка уведёт шток назад, и гайку будет легче открутить. Сняв, вынь батарейки окончательно.
- Сними белую крышку, затем чёрный ободок вокруг экрана.
- Отщёлкни блок экрана вместе с платой и отложи его в сторону. Шлейф отключать не нужно, блок нормально висит на нём.
- Убери прозрачное зубчатое кольцо регулятора.
- Выкрути три винта под экраном и достань привод из белого каркаса с батарейным отсеком.
- На торце мотора выкрути три винта и сними чёрный фланец. Винт привода теперь открыт.
Возвращаем толкатель.
- Вставь толкатель во фланец со стороны клапана, рёбрами в пазы.
- Накручивай фланец вместе с толкателем на винт до упора в мотор и закрепи тремя винтами.
Вся хитрость в этих двух шагах: ловить толкатель пальцами на резьбу не нужно, фланец сам держит его ровно и не даёт провернуться.
Собираем в обратном порядке, ставим на клапан и запускаем калибровку.
Одно важное предупреждение: не пытайся посадить толкатель на клей. Винт должен свободно вращаться внутри толкателя, иначе привод просто заклинит.
После ремонта советую поставить новые батарейки, даже если старые показывают нормальный заряд. Усилие мотора зависит от напряжения, и на подсевшем комплекте он может не дожать клапан или не пройти калибровку, хотя механика уже исправна. Проценты заряда у E1 к тому же врут: у меня одна термоголовка показывала 100% при 1,9 В, а соседние те же 100% — при 2,7-3,1 В. Поэтому смотрю на вольты.
Отдельно порадовала сама сборка E1. Детали почти везде ставятся только в одно положение: несимметричные защёлки, пазы, выступы. Перепутать что-то при сборке трудно даже без опыта. Единственное, на что стоит обратить внимание, — маленькая шестерёнка регулятора: концы оси у неё разной толщины, толстый идёт к корпусу, тонкий — к механизму со щелчками у экрана.
Обе отремонтированные термоголовки снова работают: калибровку прошли, клапан закрывают, температуру держат.
Сравнение в руках и на слух
Управление и экран
Sonoff TRV Gen2 понравилась больше всех. Цветной экран можно повернуть в одно из четырёх положений прямо снаружи, без разборки (в Zigbee2MQTT это параметр screen_direction). Температура меняется кольцом с отчётливыми щелчками, сама термоголовка самая компактная из четырёх.
Sonoff TRVZB на ощупь, пожалуй, самая приятная: монолитный корпус и очень хороший диск. Минусы — габариты и экран: развернуть его можно, но только сняв корпус и нажав сервисную кнопку.
Aqara E1 регулируется крутилкой на торце с мягкими щелчками, материал приятный. Экран расположен на торце, который смотрит в комнату, и прочитать его удобно не из любой точки. А при замене батареек видно, что внешний корпус — тонкая накладка поверх довольно хрупкого механизма.
MOES HY368 — про её сенсор и медленный экран я уже рассказал выше.
Кольцо, которым термоголовка крепится к клапану, у MOES и Aqara пластиковое, у обеих Sonoff — металлическое. Для резьбы, которая годами сидит на горячем клапане, металл мне нравится больше.
Размеры
- Sonoff TRV Gen2 — 50 x 50 x 82,9 мм;
- Aqara E1 — Ø57 x 89 мм;
- Sonoff TRVZB — 59,4 x 59,4 x 95 мм;
- MOES HY368 — 115 x 63,7 x 60,4 мм по данным продавцов.
Sonoff заявляет, что Gen2 по объёму меньше первого поколения на 38%. Если радиатор стоит за шторой или вплотную к кровати, это заметно.
Шум мотора
Нормальных замеров в децибелах я не нашёл, а отзывы противоречат друг другу. Поэтому померил сам: шумомером в телефоне, вплотную к корпусу, с выставленной крайней уставкой, чтобы мотор прошёл весь ход и звук держался достаточно долго.
- Aqara E1 — 50 дБ;
- Sonoff TRVZB — 45 дБ;
- Sonoff TRV Gen2 — 40 дБ.
Это не лаборатория, но условия у всех трёх одинаковые, так что сравнивать между собой можно. MOES к тому моменту уже была снята, по памяти она гудела громче всех. Разница в 10 дБ на слух ощущается примерно как «вдвое тише». Одна термоголовка днём незаметна, а восемь, которые разом отрабатывают новую уставку в тихой спальне, уже слышно.
Внешний датчик и что будет, если он замолчит
У термоголовки свой термометр прямо возле горячего радиатора. Поэтому она легко решает, что в комнате 22 °C, когда у кровати заметно прохладнее. Лечится это внешним датчиком: Home Assistant берёт температуру с комнатного термометра и передаёт её термоголовке через Zigbee2MQTT.
Принимают внешнюю температуру Aqara E1 и обе Sonoff. У MOES в Zigbee2MQTT такой возможности нет, и регулирует она только в режиме auto — в режиме heat просто греет без остановки.
У меня в спальне три Aqara получают температуру от одного монитора качества воздуха, в детской одна термоголовка берёт её с датчика Broadlink. Отдельная автоматизация шлёт значение при каждом изменении, раз в пять минут и при запуске Home Assistant, предварительно проверив, что пришло число в разумных пределах, а не unavailable. Важная деталь: в самой термоголовке источник температуры нужно переключить на внешний (sensor: external у Aqara, temperature_sensor_select: external у Sonoff), иначе присланное значение ни на что не влияет.
Слабое место
Проверка на «число» не спасает от датчика, который завис и отдаёт одну и ту же цифру часами. Автоматизация честно перешлёт её термоголовкам, и те будут регулировать по температуре трёхчасовой давности.
У Sonoff TRVZB, по описаниям в сообществе Home Assistant, есть встроенная страховка: если внешняя температура не приходит около двух часов, она возвращается на свой датчик. Официального подтверждения от Sonoff я не нашёл, для Gen2 такое поведение нигде не описано. У Aqara E1 подобного механизма я не обнаружил. Но даже у Sonoff эта страховка не поможет, если Home Assistant работает и исправно шлёт застывшее значение.
Поэтому страховку я сделал на стороне Home Assistant, одинаковую для любых термоголовок. Смысл такой: если комнатный датчик больше 30 минут не выходил на связь или отдаёт не число, термоголовки переходят на собственные датчики, а мне приходит уведомление. Как только датчик снова присылает свежие данные, всё возвращается обратно.
alias: Термоголовки | Если комнатный датчик пропал
mode: restart
triggers:
# нет отчётов дольше 30 минут или пришло не число
- trigger: template
id: lost
value_template: >
{% set s = 'sensor.<комнатный_датчик>' %}
{{ not (states(s) | is_number)
or (now() - states[s].last_reported).total_seconds() > 30 * 60 }}
for:
minutes: 5
# датчик ожил: последний отчёт моложе 5 минут
- trigger: template
id: back
value_template: >
{% set s = 'sensor.<комнатный_датчик>' %}
{{ states(s) | is_number
and (now() - states[s].last_reported).total_seconds() < 5 * 60 }}
variables:
source: "{{ 'internal' if trigger.id == 'lost' else 'external' }}"
actions:
- action: mqtt.publish # Aqara E1
data:
topic: zigbee2mqtt/<aqara>/set
payload: '{"sensor": "{{ source }}"}'
- action: mqtt.publish # Sonoff TRVZB и TRV Gen2
data:
topic: zigbee2mqtt/<sonoff>/set
payload: '{"temperature_sensor_select": "{{ source }}"}'
- action: notify.<telegram>
data:
message: >
{{ 'Комнатный датчик не отвечает, термоголовки перешли на свои датчики.'
if source == 'internal' else
'Комнатный датчик снова на связи, термоголовки регулируют по нему.' }}
Пояснения к коду:
- Смотрю именно на last_reported, а не на last_changed. Первое обновляется при любом отчёте датчика, даже с тем же значением. Второе в комнате со стабильной температурой может не меняться часами, и страховка срабатывала бы зря.
- Порог в 30 минут подобран по истории моих датчиков. Монитор воздуха и Broadlink отчитываются примерно раз в минуту, самая длинная пауза за десять дней — около 20 минут. А Zigbee-термометр при ровной температуре выходит на связь раз в час, однажды молчал два часа. Для такого порог надо поднимать до нескольких часов или настраивать отчёты чаще.
- Пятиминутная задержка нужна из-за перезапусков: при рестарте Home Assistant датчики на минуту-другую становятся unavailable, и без задержки каждый рестарт заканчивался бы переключением и сообщением.
- Шаблон с now() пересчитывается раз в минуту, а срабатывает только в момент, когда условие становится истинным. Сообщения не сыплются каждую минуту.
Если не хочется писать своё, в Home Assistant есть готовые интеграции Better Thermostat и Versatile Thermostat. Я их не пробовал, поэтому оценивать не берусь.
Расписание и резервное отопление
Уставками управляет Home Assistant: в 9 утра 25 °C для прогрева, с 10 до 22 — 22 °C, на час перед сном 20 °C, потом снова 22 °C. Если включается дополнительный насос электрокотла, всем термоголовкам уходит 30 °C, чтобы клапаны были гарантированно открыты: так резервное отопление прогревает дом быстрее. Встроенные расписания в термоголовках я отключил, иначе они спорили бы с Home Assistant.
Батарейки
E1, MOES и Gen2 работают от двух батареек AA, TRVZB — от трёх. Aqara обещает около года на комплект, но это слова производителя, а не мой замер: на практике готовься менять раз в сезон. У Gen2 в Zigbee2MQTT можно выбрать, что делать с клапаном при севших батарейках, у меня стоит «закрыть». У остальных моделей такой настройки я не нашёл.
Коротко про Яндекс и Сбер
Сам я их не ставил, поэтому только то, что удалось выяснить. Сбер (SBDV-00185) по описанию в Zigbee2MQTT — та же Tuya TRV601, она же MOES TRV801, только с другим логотипом. Яндекс (YNDX-00518) — собственная прошивка с расширениями протокола Яндекса и обновлениями по воздуху, производителя в открытых источниках я не нашёл.
Для меня обе отпали по одной причине: в Zigbee2MQTT ни у одной нет входа для внешнего датчика. Есть только калибровка или смещение показаний, а это не то же самое, что мерить температуру у кровати. Работа «из коробки» с Алисой или Салютом аргументом не стала: голосовой ассистент у меня подключается к Home Assistant, а не к каждой термоголовке отдельно.
Что ставлю дальше
Sonoff TRV Gen2. Меньше остальных, тише Aqara на 10 дБ, экран поворачивается без разборки, кольцо крепления металлическое, внешний датчик принимает. Минус на сегодня один: в российских магазинах её найти непросто, мои едут из-за границы.
Aqara E1 остаются на месте, включая обе отремонтированные. Слабые места у них есть, но почти всё закрывается автоматизацией, а остальное — отвёрткой. Стоят они при этом в два-три раза дороже Sonoff, так что при восьми радиаторах разница уже ощутимая. Если всё же хочется E1, ищи её по модели SRTS-A01: та же термоголовка продавалась под брендом МТС, и четыре из моих восьми куплены именно так. В Zigbee2MQTT они определяются точно так же, отличается только коробка.
Sonoff TRVZB — самый доступный вариант с внешним датчиком и, по данным сообщества, с возвратом на собственный датчик. Мешают только третья батарейка и размер.
MOES HY368 после четырёх сломанных крышек я бы не взял. Это мой опыт, а не статистика, но без внешнего датчика в Zigbee2MQTT она и без поломок мне не подходит.
Главный вывод за две зимы такой: выбирая умную термоголовку, полезно заранее понять, что она сделает, если сломается механика или пропадут данные с датчика. Узнавать это зимой, когда в спальне холодно при «нормальных» 22 °C на экране, гораздо неприятнее.





2 комментария
Sonoff TRVZB можно повернуть куда угодно, чуть ослабив кольцо, которым он крепится к радиатору. Подозреваю, что остальные также, но у меня только Sonoff в хозяйстве.
Если недалеко от радиатора есть розетка, то вместо батареек можно запитать от USB+DC-DC понижающего конвертера, который можно пристроить в батарейном отсеке либо снаружи.
Локально греть кровать можно электроматрасом(электропростыней). У меня 40Вт-ный прожаривает так, что мама не горюй, в реале существенно меньше потребляет, можно отрегулировать на разные фазы сна с меньшей инерцией. Питается от 12В. Если спать с толстым одеялом, можно отопление на минимум и при этом спать с открытой форточкой.
1. если у вас каркасник(да и если и кирпичный) очень быстро остывает, то поставьте на котел датчик температуры как на котельных и вынесите на улицу(стоит 1000-3000р) и котел сам будет регулировать температуру которую выставите внутри дома
2. спать рекомендовано при 18 гр, если сильно выше, то плохо высыпаться будете. это решается приоткрытым окном и свежий воздух и нужная температура — трат 0 рублей
3. выставьте 21-23 градуса на весь дом и регулируйте температуру проветриванием или простыми термоголовками
если у вас нет сквозняков — 25градусов от 22 вы не отличите.возьмите в аренду тепловизор(2000р) и посмотрите
сколько ж проблем с умным домом…
Добавить комментарий