Обзор Wi-Fi счетчика, выключателя, реле напряжения, энергомера TOMZN TOB9-VAP

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Это устройство занимает всего одно стандартное место на DIN-рейке в электрощитке, подключается к умному дому Smartlife/Tuya по Wi-Fi и выполняет несколько функций:

  • реле напряжения (отключает нагрузку, если напряжение в сети вышло за установленные рамки);
  • реле превышения мощности (отключает нагрузку, если превышена установленная мощность или ток);
  • дистанционный выключатель (можно управлять нагрузкой из приложения);
  • энергомер (отображает в приложении текущие параметры электросети и потребление);
  • умный счётчик (считает общее количество потребленной энергии, строит графики потребления).

Электричество подключается сверху, нагрузка снизу. При необходимости устройство можно установить в щиток вверх ногами. Контакты смещены по высоте. Мощно зажимать даже очень толстые провода, ведь реле устройства выдерживает до 63А. Корпус неразборный, собран на заклёпках.

Большая зелёная кнопка включает и выключает нагрузку (при желании её можно заблокировать в приложении). Когда нагрузка включена, кнопка подсвечивается (функцию световой индикации можно настраивать). Отдельный синий светодиод показывает, подключено ли устройство к облачным серверам умного дома.

Основной интерфейс виджета простой и и красивый — посередине большой прямоугольный выключатель. Для включения и выключения нужно не просто на него нажать, но и дополнительно подтвердить действие, чтобы случайно не включить или выключить нагрузку.

Отображается мощность, напряжение, ток, потребление за текущий день и за всё время.

Данные обновляются в зависимости от потребления: при резком снижении потребления, данные обновятся через 3 секунды, при увеличении потребления через 30 секунд.

Статистика потребления показывается за день (по часам), месяц (по дням) и год (по месяцам). Есть лог включений и выключений. Помимо обычного управления по расписанию, есть режим таймера обратного отсчёта.

В настройках можно заблокировать физическую кнопку, выбрать режим при подаче питания, настроить поведение индикатора в кнопке.

На отдельном экране настраиваются параметры для автоматического отключения нагрузки.

Само устройство потребляет 0.2 — 0.25 Вт.

Я проверил точность измерения напряжения и мощности у двух таких устройств. Напряжение показывает в среднем на 1.5В меньше реального, мощность близка к реальной (на мощности 950 Вт ошибка составила 4-9 Вт). Планирую поставить одно такое устройство на вводе после счётчика, чтобы можно было дистанционно смотреть потребление. Время покажет, будет ли расхождение со счетчиком.

На Aliexpress такие устройства продаются под разными брендами, TOMZN лишь один из них.

Я покупал их в официальном магазине Tomzn по цене около 1200 рублей за штуку.

Реклама:
ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН: 7703380158 erid: 2SDnjcbevfm
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Меня зовут Алексей Надёжин. Шестнадцать лет я пишу о технике, интересных местах и событиях.
Мои проекты:
  • Lamptest.ru. Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.
  • BatteryTest.ru и BatTest.ru. Тестирую батарейки и аккумуляторы и помогаю выбирать самые выгодные.
  • Elerus.ru. Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.
Вы можете связаться со мной в группе Телеграм @ammochat

6 комментариев

Добавить комментарий

m
Функция реле напряжения неоднозначная. Что если из-за отгорания нуля пойдёт 380 В, и сам этот прибор испортится, раз он только до 300 В?
r
Реле напряжения должно срабатывать за единицы или десятки миллисекунд, как те же RBUZ/Welrok. Между тем, полно моделей реле напряжения, которые реагируют за сотни миллисекунд (десятые секунды), что ставит под сомнение их эффективность. Сколько протянет техника при напряжении под 400 В?
V
Это от реализации зависит. Могу предположить, что 300В это максимальное напряжение которое может скомутировать встроенное реле, а нагрузку оно отключит значительно раньше 300В т.е. при напряжении выше 242В, если брать стандарты. (на скриншоте 265В) :)
U
Что за стандарты с напряжением 242В? (220 +- 10%) В? У нас в стране уже давно утверждено номинальное напряжение 230В.
V
«Что за стандарты с напряжением 242В? (220 +- 10%) В?»
Типа того. 230+-10% — это относиться к моментальным скачкам напряжения, а допустимое длительное отклонение +-5% т.е. 242 В. :)
l
>Мощно зажимать даже очень толстые провода, ведь реле устройства выдерживает до 63А
Мощно зажимать… очень толстые это какие? Судя по корпусу предполагаю что до 16мм моножилы и до 10мм многожилки, для работы с 63А минимум 10мм и для этого на борту должна стоять релюха на 80-100А. Вангую что внутри стоит бескорпусное хрен пойми что без дугогасителя и пускать 63А через него рискнет только очень оптимистичный человек.
Реле напряжения из таких устройств тоже никакущее потому что быстродействие.
Ещё наверное стоит упомянуть что 0 эта релюшка не рвёт.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Starr Bumble Bee II — самый маленький пилотируемый самолет в истории авиации

Starr Bumble Bee II - самый маленький пилотируемый самолет в истории авиации, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Необычный биплан, который был больше похож на игрушку, чем на настоящий самолет.

Может ли человек освоить эхолокацию и сколько на это нужно времени?

Когда человек издает короткий щелчок языком в комнате или коридоре, звуковая волна расходится во все стороны, сталкивается со стенами, дверными проемами и мебелью, а затем возвращается обратно. К...

Физики нашли математический запрет на распад вакуума — в теории, которую отвергли 50 лет назад

В современной физике элементарных частиц все известные взаимодействия, кроме гравитации, описывает Стандартная модель. Она сводит воедино три фундаментальные силы природы — сильную,...

Жука выпустили уничтожать чужеродное дерево — он приспособился быстрее ожиданий и добрался до мест обитания редкой птицы

В мае 2001 года на западе США начали выпускать небольших листоедов рода Diorhabda. Их задача казалась почти идеальной для биологического контроля: жуки питались тамариксом — завезённым...

Землю больше месяца окружали 4 радиационных пояса: как солнечная супербуря 2024 года изменила строение ближнего космоса

В сентябре 2012 года 2 исследовательских зонда NASA через 3 дня после выхода на орбиту зафиксировали необычное явление. Вместо стандартных 2 радиационных поясов вокруг Земли образовались 3...

Синехвостые сцинки возвращаются на Кокосовые острова, хотя животные официально вымерли в дикой природе

Летом этого года на острове Хорсборо, который относится к Кокосовым островам, выпустили более 500 синехвостых сцинков с острова Рождества. Рептилий удалось вернуть в дикую природу благодаря...