Обзор Wi-Fi счетчика, выключателя, реле напряжения, энергомера TOMZN TOB9-VAP

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Это устройство занимает всего одно стандартное место на DIN-рейке в электрощитке, подключается к умному дому Smartlife/Tuya по Wi-Fi и выполняет несколько функций:

  • реле напряжения (отключает нагрузку, если напряжение в сети вышло за установленные рамки);
  • реле превышения мощности (отключает нагрузку, если превышена установленная мощность или ток);
  • дистанционный выключатель (можно управлять нагрузкой из приложения);
  • энергомер (отображает в приложении текущие параметры электросети и потребление);
  • умный счётчик (считает общее количество потребленной энергии, строит графики потребления).

Электричество подключается сверху, нагрузка снизу. При необходимости устройство можно установить в щиток вверх ногами. Контакты смещены по высоте. Мощно зажимать даже очень толстые провода, ведь реле устройства выдерживает до 63А. Корпус неразборный, собран на заклёпках.

Большая зелёная кнопка включает и выключает нагрузку (при желании её можно заблокировать в приложении). Когда нагрузка включена, кнопка подсвечивается (функцию световой индикации можно настраивать). Отдельный синий светодиод показывает, подключено ли устройство к облачным серверам умного дома.

Основной интерфейс виджета простой и и красивый — посередине большой прямоугольный выключатель. Для включения и выключения нужно не просто на него нажать, но и дополнительно подтвердить действие, чтобы случайно не включить или выключить нагрузку.

Отображается мощность, напряжение, ток, потребление за текущий день и за всё время.

Данные обновляются в зависимости от потребления: при резком снижении потребления, данные обновятся через 3 секунды, при увеличении потребления через 30 секунд.

Статистика потребления показывается за день (по часам), месяц (по дням) и год (по месяцам). Есть лог включений и выключений. Помимо обычного управления по расписанию, есть режим таймера обратного отсчёта.

В настройках можно заблокировать физическую кнопку, выбрать режим при подаче питания, настроить поведение индикатора в кнопке.

На отдельном экране настраиваются параметры для автоматического отключения нагрузки.

Само устройство потребляет 0.2 — 0.25 Вт.

Я проверил точность измерения напряжения и мощности у двух таких устройств. Напряжение показывает в среднем на 1.5В меньше реального, мощность близка к реальной (на мощности 950 Вт ошибка составила 4-9 Вт). Планирую поставить одно такое устройство на вводе после счётчика, чтобы можно было дистанционно смотреть потребление. Время покажет, будет ли расхождение со счетчиком.

На Aliexpress такие устройства продаются под разными брендами, TOMZN лишь один из них.

Я покупал их в официальном магазине Tomzn по цене около 1200 рублей за штуку.

Реклама:
ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН: 7703380158 erid: 2SDnjcbevfm
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Меня зовут Алексей Надёжин. Шестнадцать лет я пишу о технике, интересных местах и событиях.
Мои проекты:
  • Lamptest.ru. Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.
  • BatteryTest.ru и BatTest.ru. Тестирую батарейки и аккумуляторы и помогаю выбирать самые выгодные.
  • Elerus.ru. Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.
Вы можете связаться со мной в группе Телеграм @ammochat

6 комментариев

Добавить комментарий

m
Функция реле напряжения неоднозначная. Что если из-за отгорания нуля пойдёт 380 В, и сам этот прибор испортится, раз он только до 300 В?
r
Реле напряжения должно срабатывать за единицы или десятки миллисекунд, как те же RBUZ/Welrok. Между тем, полно моделей реле напряжения, которые реагируют за сотни миллисекунд (десятые секунды), что ставит под сомнение их эффективность. Сколько протянет техника при напряжении под 400 В?
V
Это от реализации зависит. Могу предположить, что 300В это максимальное напряжение которое может скомутировать встроенное реле, а нагрузку оно отключит значительно раньше 300В т.е. при напряжении выше 242В, если брать стандарты. (на скриншоте 265В) :)
U
Что за стандарты с напряжением 242В? (220 +- 10%) В? У нас в стране уже давно утверждено номинальное напряжение 230В.
V
«Что за стандарты с напряжением 242В? (220 +- 10%) В?»
Типа того. 230+-10% — это относиться к моментальным скачкам напряжения, а допустимое длительное отклонение +-5% т.е. 242 В. :)
l
>Мощно зажимать даже очень толстые провода, ведь реле устройства выдерживает до 63А
Мощно зажимать… очень толстые это какие? Судя по корпусу предполагаю что до 16мм моножилы и до 10мм многожилки, для работы с 63А минимум 10мм и для этого на борту должна стоять релюха на 80-100А. Вангую что внутри стоит бескорпусное хрен пойми что без дугогасителя и пускать 63А через него рискнет только очень оптимистичный человек.
Реле напряжения из таких устройств тоже никакущее потому что быстродействие.
Ещё наверное стоит упомянуть что 0 эта релюшка не рвёт.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Инджера: как кислая эфиопская лепёшка одновременно стала хлебом, тарелкой и столовым прибором

Есть блюда, которые едят с хлебом, и есть хлеб, на который кладут блюдо. Инджера умудряется быть и тем и другим одновременно. Огромная мягкая лепёшка лежит на общем блюде, впитывает сок тушёного...

Где шерсть, котик? Почему одни кошки пушистые, а сфинксы лысые

Стоит поставить рядом пушистого мейн-куна и голого сфинкса, и трудно поверить, что перед нами представители одного семейства. У одного — густая шуба, роскошный хвост и даже мех между...

Три динамика на один канал: как советский магнитофон «Астра-4» создавал объемный звук без стерео

10 ноября 1966 года ленинградский завод «Техприбор» начал серийный выпуск катушечного магнитофона «Астра-4». Конструкторы разместили на фронтальной панели деревянного корпуса сразу три...

Почему в Москве двигали каменные дома целиком и как их снимали с фундамента

Некоторые московские дома переезжали на новое место вместе с жильцами и мебелью в квартирах. Здания сдвигали на десятки метров, сохраняя лестницы, перекрытия и работу инженерных сетей. Под...

Зачем плотине «Три ущелья» понадобился отдельный лифт для кораблей

У китайской плотины «Три ущелья» пассажирский теплоход может подняться на десятки метров внутри огромного сооружения с бетонными башнями. Всё это время он остаётся на плаву: под днищем сохраняется...

Как выбрать корпус для ПК: совместимость компонентов и особенности конструкции

Первым этапом при выборе корпуса становится определение форм-фактора материнской платы. Наиболее распространены варианты E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, различающиеся габаритами и количеством...