Почему без УЗО на 30 мА не сдают новые дома, хотя пункт 7.1.71 ПУЭ его лишь рекомендует
В щитке любой новостройки рядом с автоматами стоит устройство защитного отключения с надписью 30 мА, а в панельке 70-х годов его обычно нет вовсе. Разбираясь, почему УЗО на 30 мА стало обязательным для нового жилья, я обнаружил любопытную деталь: самый цитируемый пункт ПУЭ 7.1.71 его только рекомендует. Ниже объясню, откуда взялась цифра 30 мА, почему советские дома обходились без такой защиты и чем УЗО отличается от дифавтомата.
Что на самом деле измеряет УЗО
Устройство защитного отключения следит за разницей токов. Внутри стоит дифференциальный трансформатор, через сердечник которого проходят фазный и нулевой провода. В исправной цепи токи в них равны и направлены навстречу друг другу, поэтому их магнитные поля взаимно гасятся и во вторичной обмотке ЭДС не возникает. Когда часть тока уходит мимо нуля, например через тело человека на трубу или пол, баланс нарушается. Во вторичной обмотке появляется напряжение, расцепитель отпускает контакты, и пружина их размыкает.
Обычный автомат такую утечку не видит, и это легко посчитать. Чайник мощностью 2000 Вт при 220 В берёт около 9 А, и автомат на 16 А спокойно пропускает этот ток. Утечка в 30 мА равна 0,03 А, это примерно три десятых процента от тока чайника, поэтому общий ток в линии почти не меняется. Автомат срабатывает при перегрузке или коротком замыкании, когда ток в сотни и тысячи раз больше той утечки, на которую реагирует УЗО.
Порог в 30 мА пришёл из физиологии. В 1940-х и 1950-х годах американский учёный Чарльз Дальцил в Калифорнийском университете в Беркли проводил опыты на добровольцах и построил граничные кривые действия переменного тока на организм. Переменный ток частотой 60 Гц силой больше 20 мА, если он идёт через тело дольше малой доли секунды, способен вызвать фибрилляцию желудочков. Так называют хаотичные сокращения сердца, которые чаще всего и становятся причиной смерти от удара током. Поэтому УЗО с уставкой 30 мА должно разорвать цепь за время от 25 до 40 мс, раньше, чем сердце собьётся с ритма.
У этой защиты есть предел. Если человек одновременно возьмётся за фазу и ноль одной цепи, УЗО не сработает, потому что для трансформатора это обычная нагрузка, и от такого касания спасают только изоляция и отключение линии перед работой. Заодно развею популярное убеждение: для срабатывания УЗО заземляющий провод не нужен. Утечка через водопровод или бетонный пол нарушает баланс точно так же, как утечка через защитный проводник PE, поэтому отключение произойдёт и в квартире без третьей жилы.
От выборгского инструмента до пункта 7.1.71
Идея старше всей советской жилой застройки. Первый патент на дифференциальную защиту человека получила германская фирма RWE в 1928 году, действующий образец появился в 1937 году. Чувствительность прототипа составляла 80 мА, и дальше её не поднимали, потому что не хватало материалов с нужными магнитными свойствами. В 1958 году австриец Биглмайер предложил новую схему, которая избавила устройство от ложных срабатываний при грозовых разрядах и довела чувствительность до 30 мА. К началу 1970-х большинство таких аппаратов уже выпускали в корпусах автоматических выключателей.
В СССР эксперименты начались в 1964 году. Первое серийное устройство в 1966 году выпустил выборгский завод «Электроинструмент» по разработке ВНИИСМИ, и защищало оно рабочего с трёхфазным электроинструментом, а жильцов в этой истории ещё не было. Бытовое УЗО разработали в 1974 году, но в серию оно не пошло. С 1982 года всё учебное электротехническое оборудование для школ обязательно комплектовали так называемым «школьным» УЗО, тираж доходил до 60 тысяч штук в год.
Серийное бытовое УЗО появилось только в 1988 году, выпускали его до 200 тысяч штук в год. Выглядело оно как удлинитель с розеткой на шнуре, то есть в щиток квартиры не ставилось вовсе. Для промышленности и сельского хозяйства делали аппараты ИЭ-9801, ИЭ-9813, РУД-0,5 и УЗОШ 10.2, который выпускают до сих пор. На мой взгляд, хронология хорошо объясняет, почему у нас УЗО воспринимали как прибор для мастерской: два десятилетия оно жило на стройке и в школе.
Нормы двигались медленнее техники. Пятое издание ПУЭ выходило выпусками с 1976 по 1982 год, шестое вступило в силу 1 июня 1985 года, и в обоих защита жилья строилась на занулении, автоматах и предохранителях. В 1994 и 1995 годах приняли комплекс ГОСТ Р 50571, согласованный с международным стандартом IEC 60364, а ПУЭ стали применять в части, ему не противоречащей. Затем 17 апреля 1997 года Главгосэнергонадзор утвердил «Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий», где отдельный раздел посвящён новому строительству. Окончательно норма закрепилась, когда с 1 июля 2000 года ввели раздел 7 седьмого издания с главой 7.1, в которой и стоит пункт 7.1.71.
Почему в панельных домах УЗО не ставили
Главная причина сидит в самой проводке. Советские жилые дома проектировали по системе TN-C: рабочий ноль N и защитный проводник PE совмещены в одном проводе PEN. В квартиру заходили две жилы, обычно алюминиевые, и розетки третьего контакта не имели. Поставить УЗО в такую сеть можно, но перемычка с нуля на «землю» после аппарата создаёт опасность. Поэтому при капитальном ремонте сегодня обычно разделяют PEN на PE и N на вводе.
Вторая причина экономическая. Массовое панельное строительство задумывали как самый быстрый и дешёвый способ расселить людей, и смету урезали по каждой позиции: кухня 5 или 6 м², потолки 2,5 м, совмещённые санузлы. Дополнительный аппарат в каждом щитке при таком подходе выглядел роскошью, тем более что ПУЭ-6 его для жилья не требовало. Из техники в квартире стояли телевизор, холодильник, утюг и радиоприёмник, а стиральные машины-автоматы, бойлеры и тёплые полы пришли в быт позже.
В 90-е годы дома достраивали по старым проектам, а массово УЗО пришли в быт только к середине десятилетия. Ложные срабатывания тоже пугали: чем выше чувствительность, тем больше аппарат реагирует на естественные утечки техники. Сейчас это ограничение записано в виде правила, по которому суммарная утечка подключённой нагрузки не должна превышать трети уставки. Для УЗО на 30 мА это 10 мА, и если повесить на один аппарат слишком много приборов, он начнёт отключаться без видимой причины.
Хорошо показывает наследие тех лет один описанный случай ремонта в девятиэтажке 70-х годов. Установленное кем-то раньше УЗО оказалось подключено неправильно, а после правильного подключения выяснилось, что оно ещё и неисправно. Вдобавок нулевой провод на вводе в квартиру был надломлен. Я считаю это главным аргументом за регулярное нажатие кнопки «Тест»: она пропускает через сердечник трансформатора небольшой ток, и если аппарат не отключился, его нужно менять.
Чем УЗО отличается от дифавтомата и почему их путают в щитке
В стандартах общий термин звучит как устройство дифференциального тока. Под ним скрываются два аппарата: выключатель без защиты от сверхтока, привычное УЗО, и автоматический выключатель со встроенной защитой от сверхтока, то есть дифавтомат. Требования к первому задаёт ГОСТ IEC 61008-1-2020, ко второму ГОСТ IEC 61009-1-2020. Оба ставятся на одну DIN-рейку, оба имеют кнопку проверки и рычаг, поэтому в щитке их легко принять друг за друга.
Разница в том, от чего они защищают. Чистое УЗО не отключит линию при перегрузке или коротком замыкании между фазой и нулём, поэтому пункт 7.1.76 ПУЭ запрещает ставить его в групповую линию без автомата и требует расчётной проверки с учётом вышестоящего аппарата. Тот же пункт рекомендует единый аппарат с автоматическим выключателем, что и есть дифавтомат. При этом пункт 7.1.79 разрешает подключать к одному УЗО несколько групповых линий через отдельные автоматы.
На практике выбор между схемами упирается в последствия срабатывания. Если одно УЗО стоит на несколько линий, утечка в ванной обесточит и кухню, а естественные утечки всех приборов суммируются и быстрее упираются в предел 10 мА. Дифавтомат на каждую линию отключит только ту, где проблема. Ещё одна деталь касается питания самого аппарата. УЗО, зависимое от напряжения сети, при обрыве нуля выше по цепи остаётся без питания и отключить линию не может, а независимое от напряжения такого недостатка лишено. Для старого дома с ненадёжным нулём я бы выбирал именно независимое и двухполюсное, которое разрывает и фазу, и ноль.
Вывод
УЗО на 30 мА обязательно для новых домов, потому что порог выведен из опытов Дальцила: ток больше 20 мА за долю секунды способен остановить сердце, а автомат на 16 А такую утечку просто не заметит. Советские панельки обходились без УЗО из-за двухпроводной системы TN-C, экономии на смете и норм ПУЭ-6, которые его для жилья не требовали. Бытовой вариант к тому же появился только в 1988 году, и то в виде удлинителя. Обязательность пришла через «Временные указания» 1997 года и седьмое издание ПУЭ с 2000 года, а за нарушение правил статья 9.11 КоАП предусматривает штраф для юридических лиц от 20 000 до 40 000 рублей или приостановку деятельности до 90 суток.
Самое неожиданное для меня то, что знаменитый пункт 7.1.71 УЗО лишь рекомендует. Требование «следует применять не более 30 мА» для розеточных групп записано в пункте 7.1.79, а прямое слово «обязательно» стоит в пункте 7.1.82: для розеток вне помещений, в особо опасных помещениях и в зоне 3 ванных комнат. Так что новый дом без УЗО не сдают из-за целой связки пунктов и практики, сложившейся с конца 90-х. Для соседей по СНГ картина разная: в Белоруссии действует шестое издание ПУЭ, на Украине ПУЭ-2017, в России шестое и переизданные главы седьмого. Перед ремонтом старой квартиры я бы первым делом проверил, какая сеть заходит в щиток и что именно написано на корпусе установленного аппарата.
Источник: gemini.google.com





2 комментария
В 2001 году в новостройке вводили три линии в квартиру от щитка со счетчиком и соответственно ставили три автомата. Ни о каких УЗО речь не шла. Ввести еще линии и ставить дополнительные автоматы в щитке было очень сложно из-за нехватки места.
В 2005 году в квартиру заводили одну общую линию после счетчика и распределительный щиток ставили в самой квартире. Там обычно ставили УЗО.
То есть в домах «старых стандартов» фактически приходилось переделывать стандартные вводы с монтированием нового щитка внутри квартиры. И не всегда получалось «красиво».
Но самая чехарда у вас с доводами по узо. Если следовать вашей логике и опасно уже больше 20 мА, то узо на 30 мА не защищает. 30 мА выбраны как значение НИЖЕ фибрилляционного порога при любой длительности. Иными словами фибрилляционный порог несколько выше. А значение около 10–20 мА это неотпускающий ток: при нём человек уже не может разжать руку. Стоит обратиться к стандарту IEC 60479.