Почему скрутку проводов раньше использовали, а сегодня — фактически запретили

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Оффтопик

Если открыть старую распределительную коробку в доме советской постройки, почти наверняка увидишь одно и то же: медные или алюминиевые жилы, туго скрученные между собой и обмотанные изолентой. Для целого поколения электриков это был привычный способ работы. Но сегодня скрутка в правилах не числится: её прямо нет среди допустимых методов соединения.

Автор: freepik Источник: ru.freepik.com

Скрутка как наследие эпохи

Чтобы понять, почему этот приём прижился, нужно вернуться в прошлое. В 60-70-х годах нагрузка на сеть была совсем иной: утюг, лампочка и телевизор редко давали больше нескольких ампер. Даже если контакт получался неидеальным, он годами «тянул» такую нагрузку и не создавал проблем.

Второй момент — это дефицит. Добыть клеммники или пресс-клещи было не так-то просто, а объект нужно было сдавать в срок. Поэтому многие мастера просто брали пассатижи, перекручивали жилы и изолировали, быстро и дёшево.

Автор: C J Cowie Источник: commons.wikimedia.org

Нужно отметить и то, что в инструкциях того времени скрутка встречалась, но только как временная мера: она могла служить механической фиксацией перед тем, как жилы будут опрессованы, пропаяны или сварены. В списке окончательных решений её не было никогда. Современные нормы эту позицию только закрепили: ПУЭ 7, п. 2.1.21 прямо перечисляет лишь опрессовку, сварку, пайку и сжимы, а скрутки среди методов нет.

Почему от неё отказались

Сегодня скрутка фактически запрещена. Причина проста, она не выдерживает тех требований, которые предъявляются к проводке.

Во-первых, у соединения всегда есть переходное сопротивление. В местах скрутки контакт не сплошной: остаются зазоры, окислы, точечные пятна контакта. Они нагреваются, сопротивление растёт, и нагрев усиливается ещё больше. Именно поэтому такие соединения нередко становятся источником пожара.

Во-вторых, если речь идёт об алюминии, то ситуация ухудшается. Алюминий «ползёт», теряет прижим, покрывается оксидной плёнкой, которая мешает прохождению тока. Через несколько лет скрутка из надёжного контакта превращается в слабое место. И, наконец, если соединить медь и алюминий напрямую, возникает гальваническая пара. Влага ускоряет коррозию, и контакт буквально рассыпается. Именно поэтому ГОСТ Р 51701-2000 требует, чтобы соединительные устройства обеспечивали совместимость материалов: для Cu-Al применяются только специальные биметаллические гильзы или клеммы.

Автор: fabrikasimf Источник: ru.freepik.com

А если всё же пропаять?

Долгое время бытовала мысль: если скрутку залудить припоем, она станет надёжной. Но нормативы смотрят на это осторожно. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (IEC 60364-5-52) прямо указывает: пайку в силовых проводках лучше избегать. А если её применяют, соединение должно иметь собственную механическую прочность и выдерживать тепловые нагрузки при коротких замыканиях.

Есть и чисто технический нюанс: припой, попадая в многопроволочные жилы, делает участок жёстким. Со временем именно на этом месте жила ломается при изгибе. Так что пайка — это не универсальный выход, а решение со своими ограничениями.

Таблица: допустимые соединения жил по материалу

Материал жил Допустимые методы Примечания
Медь ↔ Медь Опрессовка медных гильз; сварка; пайка (нежелательно, только с механической фиксацией); клеммники и сжимы (винтовые, пружинные, болтовые) ПУЭ 7.21: разрешены опрессовка, сварка, пайка, сжимы
Алюминий ↔ Алюминий Опрессовка алюминиевых гильз; сварка; клеммники/сжимы, рассчитанные на Al При монтаже рекомендуется спецпаста против окисления; см. ГОСТ 10434-82
Медь ↔ Алюминий Только через биметаллические гильзы или специальные клеммные зажимы (винтовые/пружинные) с маркировкой «для Cu-Al» Прямой контакт Cu-Al запрещён (ГОСТ Р 51701-2000, требование совместимости материалов)

Почему запрет

Мир изменился. Там, где раньше стоял телевизор и лампа, сегодня работают чайник на 2 кВт, микроволновка, кондиционер и посудомоечная машина. Нагрузки выросли в разы. Скрутка, которая спокойно держала 2-3 ампера, при 16 амперах начинает греться и разрушаться. К этому добавился старый алюминий в жилфонде, а вместе с ним и статистика пожаров. И ещё один аргумент, Россия гармонизировала свои нормы с международными стандартами IEC, где скрутка как метод вообще не упоминается.

Вывод

Скрутка в электрике — это не «запрещённый плод», а пережиток эпохи, когда не было ни инструментов, ни достаточной нагрузки на сеть. Сегодняшние ПУЭ и ГОСТы лишь подтвердили то, что практика давно показала: надёжное соединение должно быть воспроизводимым, проверяемым и рассчитанным на реальную нагрузку. Поэтому если где-то и остались старые скрутки, их лучше заменить. А новым соединениям доверять можно только тогда, когда они сделаны по правилам: опрессованы, сварены или зажаты в сертифицированной клемме.

Изображение в превью:
Автор: freepik
Источник: ru.freepik.com

6 комментариев

P
Утюг что тогда что сейчас 10А :) пук в лужу прям с первой строчки. В клемнике нет тех проблем что в скрутке? Да ладно, площадь контакта меньше. Никто не полирует прижимную гайку и никто не полирует провода. Так что все теже зазоры и окислы :) статья написана ии похоже
g
Добавились чайник, микроволновка, кондиционер. И всё это может работать одновременно.
109940852684267492220@google
Чушь.
Энергопотребление не изменилось.
Скрутка не запрещена — просто нужно использовать сиз.
Пайка тоже разрешена нельзя паять встык.
А припаять скрутку это нормально.
P
число бытовых приборов значительно выросло. автоматические стиральные машины, массовое распространение сплит-систем. Выросло и значительно со времен СССР в среднем потребление на домохозяйство.
S
Самодельные обогревател типа 'казел' уже в красной книге. Пылесосы Ракета и подобные вымерли. Стиральные машины с мотором от трамвая давно в цветмете. Ламповые телевизоры, которые при включении разогревали ещё и проводку, тоже покинули наши жилища. Разве что электроплита на кухню? Дак и тогда и сейчас под них отдельную линию ведут. Сплит системы бытовые тоже потребляют пару киловатт электричества. И есть не у всех. Статья из серии 'Почему не стоит протирать попу наждачной бумагой'
t
Хочу заметить, что скрутку как временную меру перед опрессовкой нужно размотать и выпрямить провода, потому что в гильзу провода заводятся параллельно. Скручивать провода перед опрессовкой гильзами нельзя.
А еще замечание об утюге, телевизоре и других электроприборах. Они в принципе не могут давать несколько ампер, это же не источники электроэнергии. Они не дают, а потребляют.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Нейтронные звёзды перед столкновением деформируются не так, как считалось: физики обнаружили три релятивистских механизма, которых не было в моделях

Нейтронная звезда — один из самых плотных объектов во Вселенной. При диаметре около двадцати километров её масса составляет порядка полутора солнечных. Вещество внутри сжато до...

Недостроенный детектор на дне моря поймал нейтрино, которое не смог поймать IceCube. Новая физика или случайность?

В феврале 2023 года детектор ARCA — часть строящегося на дне Средиземного моря нейтринного телескопа KM3NeT — зарегистрировал частицу экстремальной энергии. Мюон прошил...

Обзор наушников CCA Xyrra: скорость и драйв в ультрабюджетном сегменте

Компания CCA, в отличии от Knowledge Zenith, решила зайти с немного иной стороны, и вместо планарного излучателя, как у KZ Duonic, установила арматурный 30118, зато самого последнего...

Обзор увлажнителя воздуха РЕДМОНД HF2213S: Создай свой климат со смартфона

Увлажнение воздуха в доме особенно важно в отопительный сезон, когда окна обычно закрыты, а горячие батареи сильно сушат воздух. Увлажнитель помогает поддерживать оптимальную влажность без лишних...

Почему кухонная вытяжка начинает шуметь сильнее обычного, и как решить эту проблему

Кухонная вытяжка — один из тех бытовых приборов, к которому быстро привыкают. Пока она работает тихо и незаметно, на неё редко обращают внимание. Но если однажды привычный звук...