Как смонтирован египетский электрощиток
У меня появилась возможность посмотреть, как смонтирован электрощиток, да и вся электропроводка в египетской новостройке.
Уверен, вам будет интересно.)
В Египте своеобразное отношение к технической безопасности и к электробезопасности в частности. Считается, что если без чего-то всё работает, то оно и не нужно. Поэтому в домах нет заземления, не используются УЗО и дифавтоматы. Подозреваю, что многие египетские электрики даже не знают, что это.
В подъезде установлен семитарифный электросчётчик с предоплатой по бесконтактным карточкам (я рассказывал о подобном счётчике тут) и автомат 63A. От него в однокомнатную квартиру-студию тянутся два провода 10 мм².
Кстати, о проводах. Вся проводка делается многожильными медными проводами, причём провода одинарные без общей изоляции.
Провода не такие, как в России — жил в проводе, как правило, всего семь и они довольно толстые — провод получается более-менее гибким, но может принимать заданную форму. Стандартные сечения проводов — 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 10 мм². Популярное в России сечение 2.5 мм² почти не используется, вместо него применяют 3 мм².
В щитке установлено шесть автоматов — три C16, три C40. От 16-амерных идут провода 3 мм², от 40-амперных 4 мм².
К 40-амперным автоматам подключены кондиционер (самая мощная модель потребляет не более 10 A), бойлер (потребляет не более 10 A), розетки и свет кухни.
К первому 16-амперному автомату подключен свет в комнате и часть розеток, ко второму другая часть розеток, к третьему свет и розетки в ванной.
Несмотря на то, что в щитке есть колодка для соединения нулевых проводов, её заляпали цементом, а провода просто скрутили. Кстати, все соединения проводов в стенах также сделаны с помощью скрутки.
Автоматов шесть, а нулевых проводов всего четыре: нули бойлера и ванной, а также части розеток и кондиционера лихо объединили где-то в стенах.
А ещё, несмотря на 63-амперный автомат на входе и использование 40-амперных автоматов, фаза на автоматы подаётся через шину, выдерживающую лишь 32 ампера.
Если повезёт, вся эта конструкция защитит от короткого замыкания, но на защиту от повышенного потребления можно особо не рассчитывать.





52 комментария
Добавить комментарий
Скрученные провода, так может шинка на небольшой ток, маркировки же не видно.
В целом обычный щит, поменять автоматы на 20-25Амперные автоматы и всё, может ДИФ воткнуть и усё.
Поэтому ставить автоматы 25А на линии, выдерживающие только 16А пусть даже на одном посту из 10 — ЗАПРЕЩЕНО. Потому что именно в эту розетку могут воткнуть удлинитель, в котором утюг будет соседствовать с нагревателем. И вы никаким образом от этого не защититесь. Если автомат не отключает перегрузку, у потребителя может возникнуть ложное чувство безопасности, результатом чего рано или поздно случится несчастье. Вам это надо?
Так давай удлинитель защищать! А товоткнут 0,75 удлинитель, а в него утюг и чайник одновременно! СРОЧНО С6 НА ВСЁ СТАВИТЬ!
Во-вторых автомат на 16 держит 18А вечно и 23,2А до часа.
Именно поэтому именно в/с16 должен ставиться на 2,5. А не из-за несчастных розеток, которые блохеры с 0 грамотностью пропагандируют.
Вы себя умнее ПУЭ считаете :)?
Кабель делается по ГОСТу, а удлинитель как угодно только НЕ по госту)
Даже не до конца очищенная медь может сильно терять в проводимости. Сунули вместо меди М1 плохо очищенную М3р с 0,1% фосфора — и приехали, сопротивление выше в два раза. А если ещё и сечение занизили — ну вы поняли.
Есть провод ПУГНП. Лично обжимал 2,5 квадрата, которые в 1,5 наконечник пролетал со свистом.
Да ладно, в Леруа больше двадцати брендов ВВГ, и все делают по ГОСТу?
Чем удобнее? В розетке да, приятнее 1,5 гнуть, или вообще многожилку. Но из-за 5-минутного удобства похерить всю надёжность и безопасность? Ну браво кубок членоруков можно забрать из рук ПВСников.
Да и кабель прокладывается не 2, а 3-жильный. Охлаждение слегка хуже. Да и прокладывается почти всё пучком, а это ещё ухудшает охлад в теории.
Учитывая коэффициент одновременности, и если мы про обычную квартиру, там это нагрузить не получится.
Но есть такие же вот гении, которые приводят 2,5 или 4 на индукционную варку на 8-8,8 кВт, и не понимают, «Что не так». Поэтому чтобы не разбираться, будет в этой розетке роутер, или вся кухонная техника, лучше привести 2,5 и спать спокойно с защитой от дурака.
Нет, целевая температура таблицы 1.3.4 — 65 градусов, а ПВХ там прямым текстом упомянут.
ПУЭ это тоже учитывает, разумеется: «При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.»
Почти всё — это в офисе в коробах. Но там потребление разделённое — ИБП розетки с малым током и мощные розетки для принтеров и пылесосов, которые можно спокойно шлейфами провести. А в квартире пучков можно и нужно избегать, по-хорошему. Если же почему-то хочется на каждую группу розеток по кабелю — тогда логичнее ставить C10 за пределами кухни.
Читай побольше пуэ. Только вот производители делают кабель по ГОСТ, и указывают 70 градусов.
Больше школьнику-дилетанту отвечать не буду.
А ты его не читал, но осуждаешь :)?
Разумеется. По ПУЭ будет 65 градусов, то есть на 5 градусов ниже предела.
Что ж, слиться, потявкав напоследок, — твоё священное право :).
Электрики, десятилетиями скручивающие алюминий с медью, тоже очень опытные, и к ПУЭ у них такое же высокомерное отношение, как и у тебя. Однако, к их многоопытному мнению прислушиваться не стоит :D. Опыт у них — полное г.
Кабеля никак не пострадали. Так надо розетки защищать?
А если заказчик купит говно на 10А? То 10А ограничивать 2,5 кабель? Да ты гений тогда, ничего больше не сказать.
А если в розетку воткнут тройник на 6А, и от него расплавится основная розетка, может вообще 6А ограничим?
Если будет плохой контакт в розетке, она тоже расплавится, но автомат не сработает — кто в этом виноват?
Ну собрал ты всё на 16, а хозяин говорит, что с деньгами туго стало, и привозит тебе 10А розеток. Твои действия? На Х его пошлёшь? Автоматы за свои деньги менять будешь?) Ну давай, звизди)
Что-отгорело или что?
Или наши электрики тупо разводят народ на бабосы?
Наши электрики разводят приблизительно в 80% случаев, но хотя бы одно УЗО в щитке должно быть обязательно.
А щиток практически один в один у меня сделан в съёмной хате как у ОП, потому я просто молюсь чтоб ничего у меня не вмерло вместе со мной пока я из этой страны не уеду наконец.
Шина 32а норм, если первый автомат 40а :)
А вот подводка ее снизу — очевидный косяк.
И силовые нули в стенах — косячище, до первого залива 😁
А нули в щитке скрутили, поскольку при установке колодку загадили цементом. Смежные, специально обученные работать быстро, специалисты. Проходили.
Ну, копты, древняя нация, что с них взять?