cookie_policy_accepted — хранит ваш выбор cookiePHPSESSID — сессияkey3 — запоминание входа_ix — единая сессия входа на ixbt.comadminuserskey — вход администратораtopic_add_autosave — автосохранение черновикаls_photoset_target_tmp — временные данные загрузки фотоgeo_country — определяет ваш регион_ga, _ga_*, _ym_uid, _ym_d, _ym_* — статистика посещений__gads, __gpi — таргетирование объявленийВы всегда можете изменить свои предпочтения в настройках.
В России продают в основном тип С, который по всем мире ставят только в промышленных сетях, у него запасы по пусковым токам ещё выше. Тип Б найти в продаже сложно и он ощутимо дороже.
Поэтому вопрос пусковых токов вообще не актуален
2. Наверное, вы можете сослаться на документ, где утверждается, что для 2.5 провода допустимый длительный ток 27А? А длительный — это сколько? Минута, полчаса, час, сутки?
Но даже если вы правы, то все равно 29А больше 27А. То есть автомат на 20А для кабеля 2.5 — это много, как минимум минуту он будет нагружать провод током выше допустимого. Не верите — смотрите ВТХ автоматов.
3. Что такое номинал автомата указано в документации к автоматам. Там есть время-токовая характеристика (ВТХ). В ней нарисовано при каком токе и через какое время автомат выключится.
Но документацию у нас народ не читает. Думают: раз на автомате написано 16А, значит он и выключится при 16А. А кабель-то держит больше 20А+. Вот так и ставят на розетки автоматы 25А.
То есть:
1. Автомат 16А выключится через минуту, если через него пойдет ток 16*1.45 = 23.2А.
2. Автомат 20А выключится через минуту, если через него пойдет ток 20*1.45 = 29 А.
А дальше все просто: чем выше ток, тем меньше интервал срабатывания, чем ниже ток — тем больше интервал срабатывания. Например, при токе 32А автомат 16А выключится где-то через 10 секунд!
Максимально допустимый ток для кабеля 2.5 мм как раз где-то 23А. На токе 29А в течении минуты кабель получит повреждения.
Поэтому на кабель 2.5 мм нельзя ставить автомат выше 16А.
Пункт 5 противопоказаний, про переменный ток — неправда.
Прямое предназначение таких клемников — соединение проводов в сетях переменного тока.
На самом клемнике написано для проводов какого сечения его можно использовать. Значит нагрузку для указанного сечения он гарантированно держит.
Дальше все зависит от того, насколько корректно сделана проводка. Например, провод сечением 2.5 мм должен висеть на автомате не выше 16 А. Если автомат больше, то есть риск спалить провода, а не только клемник.
Собственно, если горят/плавятся клемники — верный признак ошибки в номинале автомата