Чем хороший силовой кабель отличается от дешёвого

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Техника для дома

Попытавшись сэкономить, я купил дешёвый кабель ВВГ с гордой надписью «ГОСТ», но, измерив его параметры, решил этот кабель вернуть и взять более дорогой. Расскажу, в чём отличия между двумя этими кабелями.

Первый кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3 x 6 мм² я купил на всем известном маркетплейсе по цене 4619 рублей за 25 метров (~185 руб за метр). На кабеле написано «ГОСТ 31996-2012».

Вес двадцатипятиметровой бухты 6.2 кг. Кабель очень жёсткий, жилы матовые. Диаметр жил около 2.58 мм (точно измерить сложно, так как они не идеально круглые). Исходя из диаметра, сечение около 5.2 мм².

Сопротивление 25 метров каждого провода оказалось 0.0843 Ом, соответственно сопротивление километра 3.372 Ом. Исходя из сопротивления, фактическое сечение кабеля, при условии, что жилы из чистой меди, составляет 5.1 мм².

В ГОСТ 22483 (таблица 1 «Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов») указано, что медный провод, сечением 6 мм² должен иметь сопротивление не более 3.08 Ом/км, так что этот кабель ГОСТу не соответствует.

Немного подумав, я решил, что этот кабель лучше вернуть.

Вместо него там же купил круглый кабель ВВГнг(А)-LS 3x6,0 известного производителя по цене 5909 рублей за 26 метров (~227 рублей за метр).

Первое что удивило — несмотря на большое сечение, кабель достаточно мягкий и хорошо гнётся. При этом вес бухты гораздо больше, чем у первого кабеля — 9.1 кг. Жилы блестящие, есть дополнительная изоляция-заполнение. Диаметр жилы 2.7 мм (соответствует сечению 5.73 мм²).

Сопротивление каждого провода, длиной 26.1 м составило 0.077 Ом, соответственно сопротивление километра 2.95 Ом. Такому сопротивлению соответствует сечение медной жилы 5.82 мм² (в ГОСТе не нормируется физическое сечение, главное, чтобы сопротивление жил кабеля 6 мм² было не выше 3.08 Ом/км). Вот этот кабель действительно соответствует ГОСТ.

Проверил нагрев кабеля при токе 40 А, пропущенном через две жилы, при этом часть кабеля была помещена в трубу ПНД 20 мм.

Через 30 минут кабель «на воздухе» нагрелся до 35 градусов, в трубе до 38. Сорок ампер для этого кабеля оказались совсем легкой нагрузкой.

При токе 62 A (это больше номинальной токовой нагрузки для кабеля 6 мм²) по прошествии тех же тридцати минут кабель «на воздухе» нагрелся до 60 градусов, в трубе до 62 градусов. Такой нагрев для ВВГ вполне допустим.

Как видите, разница между дешевым и дорогим кабелем довольно ощутима. Конечно и дешёвый кабель с немного заниженным сечением без проблем выдержит долговременную нагрузку 40 ампер, но я подумал, что лучше заплатить немного больше и получить кабель более высокого качества с сечением, соответствующим ГОСТу.

P. S. Я убрал из статьи все бренды, чтобы ни у кого не возникало предположения, что я что-то рекламирую.

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Меня зовут Алексей Надёжин. Четырнадцать лет я пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях.
Мои проекты:
  • Lamptest.ru. Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.
  • BatteryTest.ru и BatTest.ru. Тестирую батарейки и аккумуляторы и помогаю выбирать самые выгодные.
  • Elerus.ru. Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.
Вы можете связаться со мной в группе Телеграм @ammochat

125 комментариев

g
Озон в этом плане конечно супер удобно. Если барахло — можно вернуть.
ammo
Да, это его огромный плюс. Можно спокойно «брать на пробу» то, в чём сомневаешься.
Valkoder
Стоило ли терять время ради такой небольшой разницы в цене? Всего 1300 руб за 25 метров. Ведь не на день покупка.
Можно сразу качество предпочесть.
Если только цель таких покупок сделать тест и написать статью — тогда оправданно.
За статью — Отлично!
Плюсую.
ammo
Статью я вообще не планировал писать. Тут всё дело в информации. Если бы заранее было понятно, что первый кабель хуже, я бы его конечно покупать не стал. А так написано ГОСТ, цена ниже. Не было причин не купить именно его.
Z
Он НЕ хуже. Все, что бы написали, это погрешность замеров.
Valkoder
Если жёстче, то уже хуже.
Если при этом нет внутреннего заполнителя — тем более...
Далее по тексту.
Valkoder
Все равно, спасибо за статью.
A
Ну-ка, расскажи нам «Иксперт», как отличить качество по цене или по фото? А? Проплаченные отзывы, не помогают в выборе.
2 «клоуна», как и афтвар статейки с названием "… от дешёвого"… Мало того, что, купленный дешевый кабель по допускам, возможно все ж соответствовал ГОСТу, там +- какой-то процент, несмотря на более низкое качество, так ещё и люди иногда покупая более дорогую вещь, тоже сталкиваются с низким качеством.
Ответ — НИКАК, цена зачастую не является показателем. В особенности на «рынке РФ». Да ИНОГДА, более дорогое — более качественное, но это допустим не мешает многим мошенникам продавать те же подделки по цене оригинала. Один продавец может купить кусок «гуана» по 50-100 рублей и продавать по 500р. А другой продавец купит по 150р, более качественные товары, но продавать будет по 450р., что б получить прибыль за счёт большого количества розничных продаж. И никто зачатую не мешает первому «продавану», показывать характеристики и фото от более качественного, если там не будет кардинальных отличий.
Вон, я тут переходник искал, цена на гуано от 90 до 3000 рублей… Но от 600 рублей, уже начинают попадаться действительно «активные» переходники, чуть более качественные и которые могут работать в том числе в большем количестве режимов. Но если не указано, конкретно в описании товара, что там стоит одна из микросхем преобразователей, никак не отличается, пластиковый корпус них может быть абсолютно одинаковый, но вот схема внутри — разная.
Чего вон только стоят «аудио кабеля», в красивой упаковке, не по самом низкой цене, можно вполне купить не то что покрытый медью алюминий, вместо меди, а вообще из стали и в определенном ценовом сегменте, это зачастую рулетка. Хотя да, после 200$ за метр, обычно идёт все же медь, ну за такую то цену…
15278059061261780876@mailru
Не стоило так долго грузить нас сотыми долями миллиметров. Да и температуру вы измеряли без учёта влияния температуры внешней среды. Ваша проблема в том, что вы, непрофессионал, берётесь писать на профессиональные темы. С многочисленными допущениями. А вот реальность не учитываете. Не буду вдаваться в детали, но у нас всегда рассчитывают элементы электросети с учётом всех возможных сочетаний внешних условий и нюансов срабатывания защиты. А ваша статья описывается двумя предложениями: 1. дешевый кабель имеет более худшие характеристики. 2. Если позволяют финансы, лучше купить кабель именитого производителя. Так сие и до вас было известно
a
Т.е. где-то мы можем прочитать ваши статьи на такие темы?
1
Ваше разъяснение говорит о том, что вопросом подбора кабеля должен заниматься специалист. Не возможно, почитав статьи в интернете, сделать работу без ошибок. Совершенно с Вами согласен. Спасибо.
ammo
Специалист вообще не будет этим заморачиваться, а просто купит то, что знает. А цена пофиг — клиент платит.
И
Специалисту в этом доме не жить. Через месяц вы его не найдёте.
У меня маме на даче «специалист» один сделал проводку… В деревянном доме, в пластиковых кабель-каналах, ПУНП 2×0,75. Даже на кухню, где электроплита, микроволновка, чайник и водонагреватель.
Когда я хотел его найти, оказалось телефон уже недоступен.
Valkoder
Странно, что такой высокий профессионал как вы путаете член с морковкой.
Автор не писал текст для высоких профессионалов о выборе кабеля для высоко профессионального проектного использования в высоко профессиональных электрических сетях "… с учётом всех возможных сочетаний внешних условий и нюансов срабатывания защиты....".
Он пишет для нас, обычных непрофессиональных обывателей, которым нужно просто «кинуть свет в туалет» или «подключить насос» на даче.
Вы уж извините нас, что для покупки кабеля мы не бросились оканчивать соответствующий факультет инженерно-строительного или политехнического вуза.
A
Странно, что такой высокий профессионал как вы путаете член с морковкой.
Автор не писал текст для высоких профессионалов о выборе кабеля для высоко профессионального проектного использования в высоко профессиональных электрических сетях "… с учётом всех возможных сочетаний внешних условий и нюансов срабатывания защиты....".
Он пишет для нас, обычных непрофессиональных обывателей, которым нужно просто «кинуть свет в туалет» или «подключить насос» на даче.
Вы уж извините нас, что для покупки кабеля мы не бросились оканчивать соответствующий факультет инженерно-строительного или политехнического вуза.

В таком случае, где у обывателя милииомметр, тепловизор, БП с тестовой нагрузкой в десятки ампер, чтобы проверить так же купленный кабель.
А надписи… Мы сами в этой статье убедились, что надписи ни о чем.
Кстати, у автора тепловизор поверенный, чтобы делать им замер температуры? Бытовые показывают +- лапоть. Это больше визуализатор распределения температур, а не прибор измерения температуры.
r
Речь явно не об этом. Автор статьи наглядно показал разницу для тех, кто привык полагаться на заявленные характеристики. Вот и всё. Если вам, как величайшему профессионалу всех времён, это доставляет неудовольствие — вы можете представить более полную картину. А мы, обыватели, с удовольствием прочитаем, проникнемся нюансами и сделаем выводы.
A
Речь явно не об этом. Автор статьи наглядно показал разницу для тех, кто привык полагаться на заявленные характеристики. Вот и всё. Если вам, как величайшему профессионалу всех времён, это доставляет неудовольствие — вы можете представить более полную картину. А мы, обыватели, с удовольствием прочитаем, проникнемся нюансами и сделаем выводы.

Так для обывателя и тот и другой кабель приемлемы, если закладывать на правильные нагрузки.
Если конечно пытаться по 6кв подключать нагрузку на грани способностей кабеля, то ждите сюрпризов в будущем.
Если же все правильно делать с запасом, то и тот и другой будут без проблем работать долгие-долгие годы.
То, что был измерено, да не радует перфекционистов и любителей делать на грани, типа положить 6кв, где уже лучше прокладывать 10кв, потому что это ощутимо дороже.
v
Странно что вы-«простые обыватели», собрались на даче использовать кабель 6мм2… и желательно именно на свет его ложить👍
У вас нагрузки-до 20А, там хватит любого кабеля-2,5мм
А давать нагрузку выше 60А на кабель 6мм-это вообще для чего?
Для таких нагрузок нужен другой кабель, и дома вы вряд ли когда то сможете его нагрузить… А так можно писать про что угодно… Типа я положил на аудик поддон кирпичей, и через 100 метров колеса ещё не отвалились🙄
Valkoder
Плохо, что вы не поняли, что я написал не про данный конкретный кабель. И, даже, не про электричество...
Кстати, в/о у меня по специальности «Электрический транспорт»…
GGSoft
Может, человек решил на даче машину заряжать (Если так, то приветствую Брата-электровода!). Или ещё где.
Зачем так сразу?
Про 60 А, точнее про нагрев кабеля до 60° (при неизвестной или не описанной — нам температуре окружающей среды) — согласен, мне кажется, было немножко лишним.
(Это, как по мне, немножко сродни тому, чтобы проводить его испытания мегаметром, на 5 000 В, сжигая его изоляцию, по факту).
Плюс, Если я правильно понял, то он ещё не раскрутил полностью кабель, проводя измерения. Это тоже важно.
Ну, в остальном, автор молодец точка очень быстро и наглядно показал, почему не стоит покупать дешманский кабель. И внимательно смотреть даже в сторону более дорогого кабеля тоже нужно.
100092539841438928256@google
ixbt… Пора про перфорацию на туалетной бумаге написать.
ammo
Работаем над этим. :)
1
Фу какая мерзкая неприкрытая реклама
4
Реклама чего? Людям на столько делать нечего, что везде рекламу ищут?
185 говно
227 норм
В чём реклама? Я бы понимаю, если бы было наоборот, тогда да. А так «я покатался на оке — говно, потом продал душу и взял теслу — вот это машЫЫЫна»
ammo
Реклама чего? Конкорда? Озона? Куда за деньгам зайти? )))))
Valkoder
Если товар хороший, почему бы не порекламировать производителя???
Чтобы люди не тратили понапрасну деньги, покупая дерьмо.
d
Размышляете как ребенок. Суть в том, что реклама может быть недобросовестной, нечестной, как? Да элементарно! Автору засылается заведомо «правильный» образец, он его рекламирует, получает кэш. Потом потребитель покупает этот товар и он не соответсвует заявленным параметрам. Я не утверждаю что автор рекламирует товар. Но понять беспокойство юзера можно.
Valkoder
Спасибо, что вы профессиональному рекламисту рассказали про рекламу… :))
ammo
Мне ничего не «засылается». Я купил и тот и другой кабель на Озоне. Могу чеки показать)
4
Ну так легче, жилы твёрже — значит со сталью, ибо она легче меди. Настоящая медь должна быть мягкая тем более тут всего лишь 6 квадратов)
Так 185 почти на 20% дешевле, чем 227. Если у одного продавца, то «а чего вы хотели за эти деньги»?)
8986372941229687875@mailru
Здесь ещё алюминий добавлен. Так как железо снижает массу всего на 14 %, а в статье масса снижена на треть.
4
Так там и сечение меньше, и заполнителя нет.
Алюминий дороже стали, не логично)
8986372941229687875@mailru
Логично, потому что у стали удельное сопротивление намного выше, чем у алюминия.
v
а у алюминия значительно выше чем у меди, так что для того же сопротивления сечение нужно значительно выше. а по факту оно пропорционально сопротивлению ниже.
т.е. никаких вопросов к материалу тут нет, только к его количеству, 10% производитель украл. но судя по цене — с покупателем он достаточно щедро поделился.
4
Чистая медь мягкая. Как согнёшь, так и останется изгиб. Дешман как ни гни, он пытается вернуться в исходное положение
v
вот лежит у меня катушка медного лакированого провода. соленоид когда-то был. она упругая, пружинит и плохо гнется. при попытке чистить лак горелкой — получается крайне мягкая. разумеется химический состав ее никак не меняется.
банальный доступный каждому эксперимент по ее отжигу.
s
Для придания мягкости медным изделиям после нагрева надо охлаждать в воде, лучше в спирте.
Закалка — термообработка, связанная с нагревом детали и последующим её быстрым охлаждением.
Отжиг — термообработка, связанная с нагревом детали и последующим медленным охлаждением.
Банальная, доступная каждому терминология.
Это названия операций термообработки!! !
Закалка меди увеличивает ее пластичность.
Отжиг(отпуск) меди уменьшает ее пластичность.
1
Наоборот, закалка уменьшает пластичность, отжиг увеличивает.
ammo
Нет, медь. Видно по сопротивлению.
S
Никакой стали, тем более алюминия там нет, просто медь после волочения не отожгли, и она в итоге получается не ММ, а МТ (твердое состояние), и соответственно с завышенным удельным сопротивлением. Ну а вес сравнивать нужно не кабеля, а отдельно взятой жилы. В одном случае кабель плоский, в другом круглый, где жилы скручены, соответственно материала больше за счёт куртки, и в дополнение присутствует материал заполнения.
Z
Вы химию плохо учили… Медь алюминий образуют электрохимическую пару, они не то что не сплавляются, даже провода Cu и Al соединять запрещено.
8986372941229687875@mailru
О наконечниках ТАМ, вы стало быть не знаете.
Z
А вы, стало быть не знаете элементарных правил монтажа… Для вас новость, что медь и алюминий не должны контачить? Причем тут наконечники ТАМ? Их назначение — не дать многожильным проводам рассыпаться при зажиме в клемме. Можно, конечно, и в качестве физического разграничителя между жилами Al и Cu в коннекторе использовать. Что не отменяет ранее написанного мной.
14344041577185164533@mailru
Это медь с алюминием не сплавляется? Расскажите, что Вам известно про дюралюминий?
Svarog257
Дело не в сплавах… медь и алюминий в чистом виде не должны контактировать друг с другом из-за сильно разных электрохимических потенциалов Al и Cu, в результате контакта между ними возникает достаточно активная электрохимическая пара, в результате чего Al в ней интенсивно окисляется. Химия и немножко физики-с.
14344041577185164533@mailru
Вы, видимо, плохо прочитали комментарий, на который я написал мой комментарий, поэтому стали обсуждать то, что Вам удобно (но это не имеет смысловой нагрузки в свете моего комментария). Вернитесь и перечитайте.
P.S.: Я в школе учился достаточно хорошо и по физике, и по химии, да и первое образование имею по электротехнической специальности (с высшей квалификационной оценкой), а еще я более тридцати лет увлекаюсь электроникой и, поверьте, Вы мне ничего нового не рассказали. Я писал не про механический контакт разных металлов, а про их сплав (которого, якобы, не существует), только и всего.
Z
А я писал именно про контакт двух металлов. Потрудитесь перечитать. А также поищите в природе медненый алюминиевый провод. Ваше образование вам должно подсказывать, что это вовсе не сплав. И будет вам щясье… И не давите авторитетом, плз. У меня за плечами Бауманка, если что.
14344041577185164533@mailru
«Медь алюминий образуют электрохимическую пару, они не то что НЕ СПЛАВЛЯЮТСЯ, даже провода Cu и Al соединять запрещено. „
Это не Ваше ли утверждение про несплавляемость меди и алюминия?
Z
«Медь алюминий образуют электрохимическую пару, они не то что НЕ СПЛАВЛЯЮТСЯ, даже провода Cu и Al соединять запрещено. „
Это не Ваше ли утверждение про несплавляемость меди и алюминия?

Мое. Насчет сплава был неправ. И что это меняет по существу темы?
14344041577185164533@mailru
Перечитайте мой первый комментарий — там всё, что я хотел сказать.
Z
Я написал, что нельзя скручивать медный и алюминиевый провод и что медненого алюминиевого провода не существует в природе. По этой самой причине. Вам есть что возразить?
14344041577185164533@mailru
Еще раз: я указал лишь на ошибку про невозможность сплавления меди с алюминием, про скрутки я ничего не писал и не пытался обсуждать это. Зачем Вы пытаетесь затащить меня в спор о скрутках?
Z
Еще раз: я указал лишь на ошибку про невозможность сплавления меди с алюминием, про скрутки я ничего не писал и не пытался обсуждать это. Зачем Вы пытаетесь затащить меня в спор о скрутках?

Приехали… Это вы сюда сплавы притащили, ни к селу, ни к городу. Здесь вообще разговор про скрутки, а не про сплавы :))))
14344041577185164533@mailru
Я уже один раз цитировал Вас, опять пойдем по кругу? Или хватит смелости признать, что Вы ошибочно высказались о сплавах и начали спорить о том, о чем я не спорил?
Z
Повторно прочитайте мой ответ от 2 ноября.
14344041577185164533@mailru
Перечитайте мой комментарий от 20 октября и больше не пишите мне своих фантазий.
Z
Про дюраль? В проводке не используется :)))
14344041577185164533@mailru
Похоже, это клиника...
При чем тут использование дюралюминия в проводке? Я писал ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО О ВОЗМОЖНОСТИ СПЛАВЛЕНИЯ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ, никаких других аспектов не затрагивая!
Прекращайте видеть то, чего нет!
Z
Уточните, кто тут про это спрашивал.
v
если вы изобретете сталь с удельным сопротивлением как у меди — можете претендовать на нобелевку.
в природе же единственный металл, который имеет меньшее сопротивление — это серебро. которое очевидно дороже.
здесь по замерам удельное сопротивление металла у обоих кабелей идентичное, а значит и материал — тоже.
основная разница в массе — это изоляция, а не жилы.
что до мягкий-жесткий, возможно это тоже заслуга изоляции, но и термообработка меди достаточно кардинально на механические свойства влияет.
а стоит ли переплачивать из-за 13% сечения 22% процента цены — вопрос как минимум не однозначный.
заметить на практике эти 13% затруднительно.
4
Мне не надо изобретать такую сталь, ибо она как добавка, а не как омеднёнка из алюминьки в витухе, где жилы из алюминьки просто снаружи как-то покрыты медью. Но там не сила, и всякие спин-эффекты и прочее актуально
v
еще раз — получить провод одновременно сечением и сопротивлением как у медного невозможно ни из какого другого металла. и стальной и алюминиевый при том же сопротивлении получится толще (большего сечения).
Z
Такой в природе не существует :)))))
Есть медненая СТАЛЬ.
s
Попробуйте ещё раз прочитать и осмыслить написанное
одновременно сечением и сопротивлением как у медного невозможно ни из какого другого металла

Подсказка — ключевое слово «одновременно»
8986372941229687875@mailru
И заметить на глаз разницу диаметров в 0,12 мм тоже нереально.
4
Пальцами при монтаже реально)
1
На свете много металлов с меньшим удельным сопротивлением чем у меди и даже серебра, золото, например. Хотя это не отменяет все остальное, вами сказанное.
ammo
Нет, это всё же медь. Но, возможно, вторичная «из переработки». То, что это медь видно исходя из измеренного сечения и сопротивления.
Директор Российской кабельной ассоциации говорил мне, что в России, к счастью, пока не научились делать силовые провода из сплавов и омедненки. Правда говорил он это лет пять назад, но, надеюсь, ничего не изменилось.
4
Хотелось бы верить. Но тогда интересно узнать, что же они делают/не делают с медью, что она без изоляции пружинит) тот же кабэкс
S
Просто медь после волочения не отожгли, и она в итоге получается не ММ, а МТ (твердое состояние).
Z
После отжига (вариант обработки) медь перестает пружинить и становится мягкой.
4
И на это нет никакого норматива? Если оба кабеля по гост
S
И на это нет никакого норматива? Если оба кабеля по гост

На кабель ГОСТ 31996, на жилу ГОСТ22483. Вот только написать можно всё что угодно.
Z
И на это нет никакого норматива? Если оба кабеля по гост
На кабель ГОСТ 31996, на жилу ГОСТ22483. Вот только написать можно всё что угодно.

А вот вопрос чисто из интереса: ЗАЧЕМ? Электрические характеристики отожженной и неотожженной меди никак не меняются.
S
Ошибаетесь. Удельное электрическое сопротивление у неотожженой меди выше. Происходит это в процессе механической обработки (волочения) проволоки до нужного диаметра.
Z
Даже так? Уточните, за счет чего :)
s
Нет, становится мягкой после закалки.
Отжиг(отпуск) меди уменьшает ее пластичность.
v
теоретики в интернетах пишут что-то такое.
а вот редкие упоминания о практики — что при нагреве до красного каления и остывании без применения жидкостей она становится/остается мягкой, что лично я и наблюдал.
для закалки нужны температуры градусов 400 и остужать с принудительным замедлением (т.е. не на воздухе, а уменьшая подогрев).
395996351575@odnoklassniki
Вас. Вас. Головачёв негодуэ! Его идеи про параллельные миры и принципы расчёта работы физических законов в них использованы без ссылки на его авторство! 🤣
ammo
Я даже не знаю кто это.
A
Писатель-фантаст, Головачёв Василий Васильевич.
Правда, каким образом Андрей Касянчук притянул его к Вашей статье, я не понял.
v
Головачев сдулся еще в прошлом веке, если не во времена ссср. с тех пор сплошные самоповторы в чуть отличном антураже.
Korzh
Ну почему же… года так до 1998 Васвас выдавал очень даже годные вещи. А вот в нулевые качество сильно упало. Возможно, что как и у Бушкова просто вал по плану начали гнать литнегры за мелкий прайс
13642895@vkontakte
как инженер этл скажу, нагрузку и дешман выдержит, смотря для чего покупается… на работе давно использую пркс, не горит, нагрузки дикие держит… и да, тут важнее как он соединяется....
https://youtube.com/shorts/fzQaY3tIGgQ?si=7qCgC2FEszTndAhw
вот тут я ваго пытал, на видео кстати в ваго вставлен пркс 2.5 (обычный пугв и ввг сразу плавились при меньшей нагрузке).
выводы делайте сами
ammo
Выдержит, я об этом написал. Но, купив, нормальный, я тут же «почувствовал разницу». У дешевого зачистил провода — там какая-то мутная царапаная медь, у Конкорда — блестящая ровная. И гнётся он гораздо лучше, несмотря на наличие заполнителя.
Z
Попробуйте прогреть зажигалкой эту мутную медь, она станет ровной, блестящей и мягкой :)
4
Не «смотря для чего покупается», а смотря какой автомат его защищает. Если 50, и на всю катушку врубить, то могут быть нюансы)))
d
В этом тексте был бы смысл, если бы первый кабель тоже измерили бы под нагрузкой, и он нагрелся, например, до 80 градусов. Но он бы не нагрелся, т.к. эти сотые Ома (на километр!) никакого практического значения при бытовом применении не имеют. Далее, если кабель кидать по воздуху, то жесткий даже предпочтительней, т.к. в случае обрыва подвеса, жесткая изоляция кабеля возьмет на себя часть нагрузки.
ammo
Да, первый тоже измерял. Но, признаюсь честно, результаты и термограммы потерял, а кабель вернул. Там тоже было всё нормально. Не планировал про это писать, а вчера решил, что надо.
C
Было такое время, когда продавали провода в сечение которых ещё входила изоляция. Покупаешь провод 2,5 квадрата, а оказывается жила у него 0,5 квадрата, а вчё остальное это изоляция. Особенно китайцы так любят делать.
Valkoder
Да было такое время, когда… с одной стороны использовали провод, какой: найдешь, или украдешь, или достанешь по блату.
Интересно было. В магазинах фиг найдешь. А на улице можно было из земли выковырять порой даже бухты различного провода. От алюминиевых «для воздушных линий» до тонкого цветного многожильного. Кто в СССР жил в городах-новостройках знает о чем я. :))
Помню пацаном, делаешь что-то, понадобился какой-то провод — бежишь на ближайшую стройку и… выбор как в гипермаркете — какой хочешь и сколько унесешь. Только бесплатно. :))
Barabash
Да. И охраны нет))
Valkoder
Какая охрана на обычной советской стройке? Особенно в городе, где куда не посмотри — везде что-то строилось?
Дом рядом, такой же как наш, но еще строящийся — там даже заборов не было.
Школа наша рядом — тоже без забора строилась.
В начале 70-х у нас тут мало какая стройка даже огораживалась. Если и огораживалась, например детсад у нас во дворе, так деревянным забором в котором дыр было больше, чем целых досок. :))
8986372941229687875@mailru
Насчёт изоляции не скажу, но сечение жилы визуально отличалось: 2,5 ТУ был тоньше 1,5 ГОСТ.
1
Обычная реклама. Только непонятно, реклама говна или говнореклама?
ammo
Мне, как автору, очень интересно, реклама чего именно? И, главный вопрос, куда зайти за деньгами? )))
101042559172685632002@google
Там ясно написано чего. И не надо делать вид, что не понимаете.
ammo
Ну вот теперь я просто удалил все бренды из статьи. По-прежнему думаете, что я что-то рекламировал? )))
S
Бро, у щупов твоего мегаприбора какое сопротивление? Калибровку прибора делал как давно? При любом повороте щупа в гнезде сопротивление контакта меняется. Сколько итераций замеров в разных положениях производил? Сопротивление контакта твоего прибора будет гораздо выше сопротивления меряемого тобой провода.
v
вы не в курсе, для чего используется 4хпроводное подключение у миллиомметров?
ammo
Сопротивление щупов не имеет никакого значения при четырёхпроводном подключении.
S
Измерительные приборы сейчас стали гораздо доступнее, чем раньше. Появилась каста «мамкиных измерителей», которые в физике 0, но прибор имеют. И начинают выкидывать в сеть результаты своих измерений. Ничего, что у твоего прибора щупы имеют сопротивление большее, чем у измеряемого материала? Температура, при которой идут измерения? Сколько проводков твоего щупа вошли в контакт с контактной группой прибора? И самое главное! Площадь контакта крокодилов(!!!!) с проводом? О чем эта статья вообще?
ammo
Сопротивление щупов не имеет никакого значения при четырёхпроводном подключении.
Svarog257
Интересно и как-бы поучительно… но я не уверен, что это имеет практическое значение.
Т.е. если сертифицировать то, в чем будут использованы указанные кабеля, то да, действительно, избыточное сопротивление первого (дешевого) кабеля помешает сертификации со всеми вытекающими.
Но вот будет ли это избыточное погонное сопротивления дешевого кабеля иметь значение в конкретном случае его применения — это вопрос. Как я понимаю, ключевой смысл имеет только один параметр — способность кабеля длительное время выдерживать заданный ток без расплавления, деструкции или возгорания изоляции, и если дешевый кабель его выдерживает, все остальные его не слишком хорошие характеристики не имеют уже значения. Так чего огород городить?
ammo
Каждый решает сам. Я же не утверждаю, что дешёвый кабель нельзя использовать. Можно. Но я предпочёл его вернуть.
ammo
По факту оказалось, что нужно было всего 20 метров.)
100235259514886145223@google
Из разряда «горе от ума»
1
Автор вы когда пишите, то планируете донести свою информацию до всех? Или только тех кто в теме?
115594443872716061528@google
Медь и должна хорошо гнуться. Иначе это какой-то сплав.
Z
Вообще ерунда. Где вы найдете в быту 40 ампер, уж молчу про 60… Где в быту вы найдете проводку километровой длины?
Для бытовых случаев длина проводки — десяток метров. На такой длине нагрев дорогого и дешевого кабелей будет отличаться на доли градуса. Гора родила мышь, как говорили древние :)))
ammo
Это кабель для подключения дома. Установленная мощность подключения 9 кВт, то есть при номинальном напряжении сети 230 В ток до 39.13 A.
Z
Ток 39А — это по ТРЕМ фазам (т.е.проводам) в СУММЕ. То есть по каждому проводу 13 ампер. По каждой фазе вам подается 3 кВт
1
С проводкой шутки плохи
102781080185519145613@google
А измерительное оборудование сертифицировано? Потому что апеллирование цифрами, снятыми с бытового мультиметра из магазина электротоваров — это песня ни о чём. А по сему это просто кухонный монолог, а не авторитетное мнение.
ammo
Для измерения сопротивления использовался миллиомметр с четырёхпроводным подключением. Он достаточно точен (в диапазоне 100 мОм ошибка не может составлять более 1 мОм).
Korzh
В заголовке чистый оксюморон
Хороший кабель не может не быть дёшевым. Но дешёвый не всегда хороший, разумеется
В целом-то у бабы не было печали, пока она не только купила порося, но и решила его измерить ;)
Но получилось кросивое
Надо ещё до миллиона просмотров добить, чтоб потом тыкать в морду лица отдельным критикам и ренегадам…
ViaLs
Ну че что-то новое открыл скупой платит до могилы…
L
Филиал ветки про шнурки получился. vlo почитал с удовольствием при этом.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Нейтронные звёзды перед столкновением деформируются не так, как считалось: физики обнаружили три релятивистских механизма, которых не было в моделях

Нейтронная звезда — один из самых плотных объектов во Вселенной. При диаметре около двадцати километров её масса составляет порядка полутора солнечных. Вещество внутри сжато до...

Недостроенный детектор на дне моря поймал нейтрино, которое не смог поймать IceCube. Новая физика или случайность?

В феврале 2023 года детектор ARCA — часть строящегося на дне Средиземного моря нейтринного телескопа KM3NeT — зарегистрировал частицу экстремальной энергии. Мюон прошил...

Обзор наушников CCA Xyrra: скорость и драйв в ультрабюджетном сегменте

Компания CCA, в отличии от Knowledge Zenith, решила зайти с немного иной стороны, и вместо планарного излучателя, как у KZ Duonic, установила арматурный 30118, зато самого последнего...

Обзор увлажнителя воздуха РЕДМОНД HF2213S: Создай свой климат со смартфона

Увлажнение воздуха в доме особенно важно в отопительный сезон, когда окна обычно закрыты, а горячие батареи сильно сушат воздух. Увлажнитель помогает поддерживать оптимальную влажность без лишних...

Почему кухонная вытяжка начинает шуметь сильнее обычного, и как решить эту проблему

Кухонная вытяжка — один из тех бытовых приборов, к которому быстро привыкают. Пока она работает тихо и незаметно, на неё редко обращают внимание. Но если однажды привычный звук...