Как проверить сечение и материал жил кабеля с помощью лабораторного блока питания и мультиметра

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Инструкция | Техника для дома

К сожалению не все электрические кабели имеют честное сечение (даже если на них написано «ГОСТ») и жилы из обещанной меди. При покупке сечение жил традиционно проверяют штангенциркулем, но в случае, если жилы изготовлены из омеднённого сплава, это не поможет.

Самым точным методом определения свойств жил является измерение их сопротивления, но у толстых силовых проводов оно составляет десятые или сотые доли Ома, поэтому для непосредственного измерения нужен не обычный мультиметр с функцией измерения сопротивления, а довольно редкий прибор — миллиомметр с четырёхпроводным подключением и зажимами Кельвина.

Впрочем, есть способ, позволяющий достаточно точно измерить сверхмалые сопротивления проводов. Понадобится только лабораторный источник питания с возможностью регулировки тока и обычный мультиметр. А поможет нам закон того самого Георга Симона Ома.

Прежде, чем рассказать о методике измерения, сообщу о неприятности, с которой случайно столкнулся. Многие используют для измерения сопротивления проводов популярный тестер внутреннего сопротивления аккумуляторов YR1035+, ведь он имеет миллиомметр и оснащён разъёмами Кельвина и четырёхпроводным подключением. Оказалось, что этим прибором нельзя измерять сопротивление кабеля в бухте. Из-за того, что этот прибор производит измерение на переменном токе с частотой 1000 Гц на точность измерения влияет индуктивность, а бухта кабеля образует собой большую катушку. Ошибка измерения этим прибором сопротивления кабеля в бухте может достигать десятков процентов.

Итак, берём отрезок кабеля известной длины (чем длиннее, тем лучше, но в крайнем случае хватит и одного метра) и подключаем начало и конец одного провода к выходу лабораторного источника питания, на котором выставляем напряжение 1 вольт и ток 1 ампер. Включаем и убеждаемся, что ток 1 ампер достигнут (если нет, повышаем напряжение).

Измеряем мультиметром напряжение на концах кабеля (важно, чтобы щупы мультиметра касались именно жил измеряемого кабеля, а не контактов блока питания).

При токе 1 ампер измеренное напряжение в вольтах будет равно сопротивлению кабеля в Омах (если выбрали ток больше, по закону Ома делим напряжение на ток).

Для более высокой точности измерения можно предварительно проверить, насколько точно задаёт ток лабораторный источник питания, для этого включаем мультиметр в режиме измерения больших токов (10А или 20А) в разрыв цепи кабеля и записываем показанное им значение — на него и будем делить напряжение, которое потом измерим тем же мультиметром.

Чтобы получить сопротивление километра кабеля делим измеренное сопротивление на длину кабеля в метрах и умножаем на 1000.

В ГОСТ 22483 есть таблица 1 «Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов», нормирующая максимальное сопротивление жил разных сечений.

Фактически, в ГОСТовской таблице уже есть небольшой допуск на занижение сечения, к примеру в таблице указано максимальное сопротивление километра медной жилы 6 мм² 3.08 Ом, но такое сопротивление соответствует сечению 5.585 мм², а при сечении 6 мм² сопротивление километра медной жилы должно составлять 2.867 Ом.

Но всё же, для того, чтобы понять, соответствует ли кабель ГОСТу, можно сравнивать его сопротивление со значениями, указанными в таблице. Если они меньше — кабель соответствует ГОСТ, если больше — нет.

А теперь пара примеров. Вот 25-метровая бухта кабеля ВВГ-Пнг(A)-LS 3 x 6 мм² ГОСТ, купленная на Озоне за 4300 рублей (это дешевле других предложений).

Подключаем концы одного провода к ЛБП, выставляем ток 1 А, напряжение 1 В. Измеряем напряжение на проводе, получилось 84.3 мВ (0.0843 В).

Сопротивление двадцати пяти метров провода 0.0843 Ом, соответственно сопротивление километра 3.372 Ом. Кабель не соответствует ГОСТ (должно быть не более 3.08 Ом). С помощью онлайн-калькулятора можно рассчитать, что фактическое сечение провода, при условии, что он сделан из чистой меди, составляет 5.1 мм².

Диаметр жилы при измерении штангенциркулем 2.58 мм, сечение 5.23 мм².

Второй пример — 20-метровая бухта провода ШВВП 2x0.75 ГОСТ, купленная в Леруа Мерлене.

Напряжение 501 мВ, таким образом при токе 1 А сопротивление двадцати метров провода 0.501 Ом, соответственно сопротивление километра 25.05 Ом. По таблице для провода 0.75 мм² должно быть не более 24.5 Ом. Этот кабель тоже не соответствует ГОСТ, но «не дотягивает» совсем чуть-чуть. Судя по сопротивлению его сечение 0.688 мм².

Важно помнить, что на точность измерения влияет длина кабеля (точнее, расстояния между точками подключения проводов от лабораторного блока питания).

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Меня зовут Алексей Надёжин. Шестнадцать лет я пишу о технике, интересных местах и событиях.
Мои проекты:
  • Lamptest.ru. Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.
  • BatteryTest.ru и BatTest.ru. Тестирую батарейки и аккумуляторы и помогаю выбирать самые выгодные.
  • Elerus.ru. Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.
Вы можете связаться со мной в группе Телеграм @ammochat

16 комментариев

Добавить комментарий

r
Кабели строго по ГОСТу уже перешли в разряд специзделий для пром применения. Для быта, в рознице, все кабели по характеристикам ниже гостовский. По-моему только Кольчугинский еще держится кое как в рамках требований. Ну так у него и цена соответствующая.
U
помню, пришёл за ввг 2,5. Спрашиваю, есть гост? говорят, нету, есть ТУ. Ок, тогда ТУ 4ку ) в итоге получил 3,2 — что-то около того )
v
Но в некоторые пружинные клеммники больше 2.5 КВ запихнуть нельзя, поэтому такую миллиметровую четверку только на магистраль от автомата до гильзы и уже ответвлять обычным 2.5 квадрата получается.
U
что-то типа Ваго? Я как-то не фанат, чтоб на на постоянку в распаечных коробках на таких собирать…
Но, в принципе, я и не хейтер Ваго, как многие: разъемные клеммники мне у них нравятся, что-то временное/тестовое («нет ничего более постоянного, чем временное»...). Может, на свет бы кинул тоже. Но на розетки — не, не вызывают доверия.
B
Кальчуга самый топовой кабель, Элпром тоже хорошие, но все равно качество не то по сравнению Лапп или Холукабель
U
Есть еще один косяк в методике: вы считаете, что длина указана честно, а на деле вам могли «недовесить» на бухте метр-два-три, и вот у вас сопротивление «по госту», а по факту оно выше.
Предпочитаю просто штангенциркуль )
ammo
Да, я написал, что важно точно знать длину кабеля.
D
и как штангенциркулем измерить сечение многожильного провода?
U
ну, типа, логика подсказывает измерить одну жилу, потом пересчитать количество. ¯\_(ツ)_/¯
т.е. — да — метод надежный, как швейцарские часы ))
ammo
Тут есть ещё одна проблема — жилы не идеально круглые и результаты могут «плавать», особенно когда жилы тонкие.
A
Гениально, прохессор))
9914185116593669897@mailru
Интересно, какая точность у мультиметра на малых напряжениях и сопротивлениях? Подозреваю, что сопротивление щупов может быть больше сопротивления десяти метров провода сечением 2.5 квадрата.
ammo
Именно поэтому мультиметр не годится для измерения малых сопротивлений. А вот малые напряжения хороший мультиметр измеряет очень точно, на чём и основан описанный метод.
103788395379607589034@google
Кто сказал что материал по ГОСТу медь если сечение по ту? Попался якобы медный гибкий провод, я жилы скрутить не мог, как пружина. В общем статья не о чем.
ammo
Статья как раз о том, как определить из меди жилы или нет.
1
Этой же методом я измерял ток потребления процессорами Xeon, изменил падение на линии 12 вольт питания процессора. Получились попугаи😁. Догрузил сопротивлением 12 ом, разница составила 10мВ. Значит получилось что каждые 10мВ соответствуют одному амперу тока. Популярный 12 ядерный процессор Е5-2650v4 кушает в тестах где-то 3-4 Ампера, т.е. треть от TDP.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Зачем кошка воет с носком в зубах в 3 часа ночи и бросает его, едва вы откроете глаза

В 3:15 ночи по коридору раздается звук, меньше всего похожий на ласковое мурлыканье: глухое, вибрирующее гудение на частоте около 250 герц, от которого занавески кажутся плотнее, а сон улетает...

Чоу-мейн: как жареная лапша стала одним из самых известных китайских блюд в мире

Есть блюда, которые меняются настолько сильно, что со временем начинают существовать сразу в нескольких версиях. Именно так произошло с чоу-мейном. Для одних это тонкая лапша с хрустящими овощами и...

Парадокс Красноярской ГЭС: почему Енисей не замерзает в -40 °C и остаётся ледяным в июльскую жару

Зимой в сорокаградусный мороз здесь должно стоять гулкое безмолвие, а реку обязан сковывать метр сибирского льда. Однако житель Красноярска выходит на набережную и видит перед собой бурлящую тёмную...

Аргентинский поезд в облаках: чем может удивить туриста одна из самых опасных железных дорог мира

Для начала хотя бы тем, что перемещается на высоте, которая уже больше комфортна для самолетов. Шутка ли, 4200 метров над уровнем моря, воздух здесь уже ощутимо разреженный, а вид...

Почему весь интернет обожает котов: как пушистые питомцы стали королями мемов и вирусных видео

Коты давно перестали быть просто домашними питомцами. В эпоху социальных сетей они превратились в настоящих интернет-звезд: фотографии с забавными подписями, смешные ролики и мемы с кошками...

В редакторе IXBT Live появились новые функции, о которых вы не догадывались

Некоторое время назад мы уже обновили редактор, добавив в него горячие клавиши (ещё больше вариантов), поменяв расположение кнопок на более удобное и ещё многое другое, что не видно пользователям....