Обзор ИБП APC Smart-UPS On-line SRC1KI с топологией двойного преобразования, ЖК-экраном и портами для управления и мониторинга
Знакомясь с предлагаемыми в настоящее время компанией APC by Schneider Electric источниками бесперебойного питания, мы уже протестировали модели из младших серий Back-UPS и Back-UPS Pro, которые производитель предназначает для работы с отдельными компьютерами, периферийными устройствами и электронной бытовой техникой в офисе и у домашних пользователей.
Серия Smart-UPS On-line, представителя которой мы рассмотрим сегодня, способна обеспечить бесперебойным электропитанием с надлежащими качественными параметрами серверы, оборудование сетей связи и передачи данных, приборы в медицинских и исследовательских лабораториях и даже небольшие промышленные установки.
В нее входят ИБП с выходной мощностью от 1 до 20 кВ·А. Благодаря архитектуре двойного преобразования в них достигается точная регулировка напряжения и частоты, а также мгновенное переключение питания на аккумулятор при неполадках в электросети.
Многие из них имеют два варианта исполнения: стоечный и настольный/напольный, причем у большинства предусмотрено подключение дополнительных батарейных блоков для повышения времени автономной работы, лишь у двух младших представителей серии в их настольных вариантах батареи используются исключительно встроенные.
Для дистанционного мониторинга и управления используется более совершенное, чем для серий Back-UPS, программное обеспечение PowerChute Business Edition.
Всё это подразумевает достаточно высокую цену продуктов, соответственно самым целесообразным будет использование таких ИБП на предприятиях и в офисах компаний малого и среднего бизнеса. Но, конечно, не исключаются и иные сферы применения, где затраты на качественное электропитание будут окупаться постоянной работоспособностью подключенного оборудования.

В нашем распоряжении оказался младший представитель серии — ИБП APC Smart-UPS On-line SRC1KI в настольном исполнении, который мы кратко опишем и проведем ряд тестов. Отметим: при указании модели важен еще и артикул: у нашей модели SRC1KI выходные разъемы IEC C13, а у SRC1KI-AR они типа I с тремя плоскими контактами. Варианта с разъемами Schuko, похоже, нет, во всяком случае, в официальных материалах мы такого не нашли.
В таблице представлены заявленные характеристики рассматриваемой модели, взятые из User Manual и частично из русскоязычного раздела сайта производителя, в котором их список не столь полный, да к тому же содержит ошибки. Некоторые данные мы внесли по результатам наших исследований.
| Диапазон входного напряжения: при нагрузке 50% при нагрузке 100% | 140–295 В 190–295 В |
|---|---|
| Коэффициент мощности (по входу, нагрузка резистивная, 100%): нормальный режим Green mode | ≥0,93 ≥0,99 |
| Частота входного напряжения | 40–70 Гц |
| Выходная мощность | 1000 В·А (800 Вт) |
| Выходное напряжение (устанавливаемое) | 220 В, 230 В, 240 В ±1% |
| Частота выходного напряжения | 50 Гц ±0,5% при работе от батарей 50±3 Гц % при работе от сети |
| КПД при максимальной нагрузке | ≤88% |
| Форма выходного сигнала при работе от батарей | чистая синусоида THD ≤3% на линейной нагрузке 100% THD ≤6% на нелинейной нагрузке 100% В·А, PF=0,8 THD ≤15% в последние 60 сек перед отключением по исчерпанию заряда батареи |
| Время работы от батареи (согласно диаграмме) | при нагрузке 100 Вт: 98,4 мин при полной нагрузке: 4,0 мин |
| Время переключения | 0 мс (топология Online) |
| Функция запуска оборудования без подключения к электросети | есть |
| Тип, напряжение и емкость батареи | свинцово-кислотная необслуживаемая, 2 × 12 В, 9 А·ч |
| Максимальный ток заряда | 1,0 A (измерено нами) |
| Типовое время заряда | 3 часа (указано в русскоязычном разделе сайта apc.com) |
| Индикация | монохромный ЖК-дисплей |
| Звуковая сигнализация | есть, отключаемая |
| Фильтрация импульсных помех | есть |
| Перегрузочная способность | н/д |
| Выходные разъемы | 3 × IEC C13 с батарейной поддержкой |
| Дополнительные разъемы | порт аварийного отключения (EPO) |
| Интерфейс | USB, RS232 |
| Защита линий передачи данных | нет |
| Размеры (Ш×Д×В) | 145×400×220 мм |
| Вес нетто/брутто | 10,7 / 12,4 кг |
| Шум | н/д |
| Условия работы | влажность 0%–95% (без конденсации) температура от 0 до +40 °C при максимальной нагрузке |
| Стандартная гарантия | 2 года |
| Описание на сайте производителя | APC Smart-UPS On-line SRC1KI |
| Средняя цена | |
| Розничные предложения |
Поддержка стандарта Smart Battery не заявлена прямо ни на официальном сайте, ни в руководстве. Сложно сказать, насколько она актуальна для подобных ИБП, но всё же опробуем ее во время тестирования.
Совместимость с нагрузками, источники питания которых имеют активную коррекцию фактора мощности (Active PFC), отдельной строкой в информационных материалах не прописана, однако упоминается в описании продукта на сайте.
Зато заявлено наличие режима Bypass (байпас), о котором надо сказать подробнее. Сам по себе этот режим означает, что питание нагрузок происходит непосредственно от внешней сети, без двойного преобразования, а из «начинки» ИБП при этом задействуются лишь цепи защиты и фильтрации помех плюс индикация. Ручное переключение в этот режим полезно, например, чтобы при замене батарей не отключать целиком источник бесперебойного питания и подключенные к нему нагрузки, а автоматическое — при каких-то неисправностях ИБП или в случае его перегрузки.
Но зачастую с ним бывает связан режим Green Mode (или Eco у других производителей), для которого заявлена высокая эффективность, что означает уменьшение теплоотдачи и соответственно расходов на охлаждение, которые в крупных дата-центрах с большим количеством тепловыделяющего оборудования могут быть весьма существенными.
Кроме того, увеличивается коэффициент мощности по входу, то есть снижается нагрузка на силовую кабельную систему и генераторы, если они задействованы для питания. Так, спецификация SRC1KI при резистивной нагрузке на выходе, равной максимально допустимой, для обычного режима определяет коэффициент мощности не ниже 0,93, а для Green Mode уже не ниже 0,99.
В Green Mode устройство анализирует качество электропитания на входе по напряжению и частоте, и если считает его вполне удовлетворительным, то использует внешнюю сеть в режиме Bypass для питания подключенных нагрузок, а двойное преобразование задействуется лишь при каких-либо критических изменениях во входной сети. Конечно, при этом нельзя говорить о нулевом времени переключения — нагрузка с bypass на инвертор не переключится мгновенно, поэтому для питания особо чувствительных нагрузок следует использовать только двойное преобразование.
К сожалению, в официальных материалах разных производителей чаще всего говорится лишь о пользе режимов Bypass и Green Mode/Eco, а отличное от нуля время переключения порой не упоминается. К тому же и для возможных нагрузок допустимость «провалов» в питании, пусть даже в миллисекунды, не оговаривается их производителями, и уточнить это можно только экспериментальным путем, что далеко не всегда возможно.
Но в описании данной модели ИБП время переключения для Green Mode всё же найти можно, хотя и не в таблице характеристик: оно не превышает 10 миллисекунд.
Теперь о комплектации. Официальная информация на этот счет несколько противоречива, поэтому укажем, что было в комплекте с нашим экземпляром:
- интерфейсные кабели для подключения к компьютеру: USB длиной 1,1 м и RS233 длиной 1,45 м,
- силовые кабели: один для подключения к внешней питающей сети (1,7 м) и два 1,4-метровых для нагрузок, все с сечением проводов 0,75 мм²,
- печатные информационные материалы на английском языке.
Еще на сайте производителя указан компакт-диск с ПО, но нам он не достался — возможно, потому, что экземпляр был «для прессы». Но всё необходимое вполне можно скачать, разве что инструкцию на русском языке мы найти не смогли.
ИБП поставляется в коробке из обычного картона с одноцветным оформлением.
Источник выполнен в корпусе башенного типа, шасси и верхняя крышка металлические, передняя панель пластиковая. Расцветка предлагается единственная — матовая черная.
В верхней части фронтальной панели расположен ЖК-дисплей с белыми символами на синем фоне, в графическом и цифровом виде показывающий различную полезную информацию. Диагональ экрана около 5 см, значки на нем крупные и хорошо читаемые, запас яркости и контрастности вполне достаточный.
На экране отображаются:





- уровни нагрузки и степени заряда батареи в виде диаграмм,
- символы, обозначающие различные режимы — работа от батарей или сети, в том числе в режиме байпаса, перегрузку, энергосбережение, отключение звуковых сигналов и т.д.,
- цифровые значения для величины и частоты входного и выходного напряжений, мощности нагрузки (в вольт-амперах и в процентах от максимума), уровня заряда батареи и ожидаемого при текущем потреблении времени автономной работы, напряжения на батарее и температуры внутри корпуса,
- при возникновении разного рода неполадок — код ошибки.
Есть и меню, позволяющее производить различные настройки ИБП и просматривать списки событий непосредственно с панели управления. Например, можно принудительно перевести источник в режим Bypass.


Выше экрана находится кнопка включения и два индикатора: слева зеленый Status, отображающий состояние выхода, справа красный Alert для оповещения о нештатных ситуациях.
Под экраном еще четыре кнопки, с помощью которых можно выбирать отображаемую информацию и «путешествовать» по меню.
Кнопки приятные на ощупь, но работать с ними неудобно: свободный ход велик, а срабатывание не всегда происходит с первого нажатия. Кроме того, пользоваться кнопками и наблюдать за экраном, если ИБП расположен на полу или на низкой подставке, будет затруднительно, хотя углы обзора как по горизонтали, так и по вертикали очень приличные.
Ниже панели управления расположена область с вентиляционными прорезями. Еще одна группа отверстий имеется на задней стенке, верхняя поверхность корпуса сплошная, в задней части боковых и на днище есть небольшие области с перфорацией.
На задней стенке находятся три выходные розетки IEC C13 с батарейной поддержкой, гнездо для подключения кабеля питания и шток входного автоматического предохранителя. Там же находятся и слаботочные коннекторы — порты USB типа B и RS232 (10-контактный RJ50, иное обозначение 10P10C) для подключения ИБП к компьютеру с целью управления и мониторинга, а также порт аварийного отключения (EPO).
Заглушкой черного цвета закрыта ниша, в глубине которой находится разъем SmartSlot для подключения дополнительных модулей, расширяющих возможности использования, управления и мониторинга ИБП.
Желтым цветом выделяется перемычка, замыкающая цепь батареи. При длительной транспортировке или во время хранения источника ее следует извлечь, а перед началом эксплуатации не забыть поставить на место.
Корпус ИБП оснащен полноценными ножками высотой 11 мм, сделанными из пластика.
Чтобы снять крышку корпуса ИБП, нужно удалить по четыре винта слева и справа, а также два сзади.
Панель управления с ЖК-экраном, кнопками и светодиодами индикации выполнена в виде самостоятельного модуля, который при удаленной крышке корпуса можно извлечь.
Внутри корпус разделен продольной перегородкой на две практически равные части. В левой (если смотреть спереди) находятся батареи, о которых мы расскажем чуть позже, а в правой платы с электронными компонентами.
Начнем со входа. Для защиты внешних цепей от серьезных неисправностей внутри ИБП служит автоматический предохранитель с номиналом 7 ампер.
Далее идет защита уже для самого ИБП на варисторах от всплесков напряжения, а также LC-фильтр шумов и помех. Провода в цепях входа и выхода снабжены ферритовыми кольцами.
Для поддержания теплового режима предусмотрен вентилятор 70×70×25 мм с напряжением питания 12 В. Приток воздуха идет через щели в лицевой панели, выброс — через отверстия в задней стенке.
Силовые компоненты — транзисторы, диоды и выпрямительный мост — установлены на общем алюминиевом радиаторе, ребра которого ориентированы продольно, что соответствует направлению потока воздуха, создаваемого вентилятором. Температура контролируется двумя термодатчиками, закрепленными на радиаторе.
Вентилятор работает постоянно, меняется лишь скорость вращения и соответственно уровень шума.
Для защиты от случайных прикосновений к высоковольтным цепям при снятой крышке корпуса предусмотрена пластина из прозрачного пластика, но на наших фото она удалена.
По понятным причинам большого и тяжелого низкочастотного трансформатора в данном ИБП нет, поэтому вес в значительной степени определяется батареями.
В цепи АКБ имеются два параллельно включенных и распаянных на плате предохранителя с ножевыми контактами, их номиналы по 30 А. Другие цепи защищены еще двумя предохранителями, тоже распаянными, но уже в стеклянных корпусах.
Переходим к аккумуляторам.
Возможность их замены пользователем указана в описании продукта на официальном сайте apc.com в списке достоинств. Правда, очень похоже, что значительная часть этого текста относится ко всей серии Smart-UPS On-line и не учитывает особенности конкретной модели — в частности, там упоминается и возможность подключения внешних батарей, которая в действительности для SRC1KI не предусмотрена.
В инструкции процедура замены не описана, однако и прямого запрета, какой был для APC BC750-RS, мы не нашли. Зато там указаны реальные данные относительно батарей: 9 A·ч, 12 В, общее напряжение комплекта 24 В (то есть используются две последовательно соединенные 12-вольтовые батареи, что соответствует действительности), тогда как на русскоязычной странице сайта APC написано «Номинальное напряжение батареи – 36 В».
Можно предположить, что указанное на сайте утроенное напряжение вместо удвоенного — это не случайная опечатка: места там вполне хватит и для третьей батареи.
В нашем экземпляре использовались АКБ NPW45-12 производства Yuasa. Значения «9 Ah» нет ни на их корпусе, ни в соответствующем datasheet, поэтому вновь напомним, что подобное обозначение чаще всего играет роль типоразмера, определяющего габариты батареи и нужного при подборе замены. А емкость не есть величина однозначная, она сильно зависит от условий разряда, прежде всего от тока нагрузки.
Например, в datasheet для NPW45-12 указаны два значения: 7,42 A·ч для 10-часового разряда и 8,5 A·ч для 20-часового (эта величина как раз и близка к 9 A·ч), то есть токами соответственно около 0,75 и 0,4 ампера. С учетом напряжения, снимаемого с двух батарей, даже при большем из этих двух токов мощность составит менее 20 Вт, то есть для реальных нагрузок, с которыми работает ИБП, емкость батареи будет гораздо ниже, соответственно и время до исчерпания заряда будет исчисляться вовсе не десятками часов, а скорее десятками минут, что мы и увидим далее.
С учетом особенностей конструкции, самостоятельную замену АКБ явно нельзя назвать быстрой: помимо 10 винтов крышки, для удаления батарей придется открутить еще 6 винтов, которыми крепятся внутренние прижимные скобы. Да и использованные контакты к быстроразъемным не относятся, в отличие от имеющихся в знакомых нам по модели BR1500G-RS батарейным модулям APCRBC124. То есть теоретически, задействовав режим Bypass и действуя с максимальной осторожностью, в SRC1KI можно поменять батареи без отключения нагрузок, но это явно нельзя считать процедурой, предусмотренной и санкционированной производителем.
Поддержка стандарта Smart Battery в официальных материалах не заявлена прямо и однозначно, но при подключении ИБП к компьютеру в диспетчере устройств появляются «American Power Conversion USB ИБП» и «Батарея ИБП HID» (скриншоты сделаны на Windows 7).

А в панели задач — иконка батареи, после наведения на нее курсора раскрывается окно с дополнительными параметрами.

Соответственно и в настройках схем управления электропитанием появляются два столбца для значений основных настроек — «От батареи» и «От сети», а также новые дополнительные параметры, учитывающие особенности работы от батареи.
В принципе, для некоторых случаев и этого будет достаточно — можно настроить параметры энергосбережения при работе от батарей и отключение компьютера при определенном уровне разряда. Но, конечно, настраивать сам ИБП не получится, для этого нужна программа PowerChute.
Текущей версией программы является v.9.2, которая предлагается в вариантах для Windows (от XP до серверных) и Linux. Причем она может поддерживать разное количество узлов, то есть источников бесперебойного питания с подключенными к ним серверами и рабочими станциями, с которых будет возможно осуществлять мониторинг и управление ИБП, а также безопасно завершать работу. При поддержке до 5 узлов программа распространяется бесплатно, а до 25 уже за доплату.
Мы кратко рассмотрим бесплатную версию при работе под Windows 10 — эта ОС является наиболее актуальной для рабочих станций, однако в перечне поддерживаемых на странице загрузок официального сайта она почему-то не упомянута. Тестовых компьютеров c Linux и с серверными версиями Windows у нас попросту нет.

В начале установки выбираем тип приложения из трех: Agent можно ставить на всех компьютерах, подключенных к ИБП APC, Server только на одном из них, а с помощью Console можно осуществлять мониторинг и управление с компьютеров, питание которых не связано с ИБП. Сначала мы установили Server.
Потребуется придумать и ввести логин и пароль, которые должны быть одинаковыми на всех «агентах» и «консолях» в сегменте, поэтому запоминаем их.
Если в системе имеется firewall (а в Windows 10 он включен по умолчанию), то будет предложено включить сервис APC PCBE в список исключений.
По окончании установки создаем файл конфигурации, определяющий метод дистанционного оповещения (например, на e-mail) и стратегию при сбоях в питании — либо работать почти до полного исчерпания заряда батареи, оставив лишь запас времени на безопасное выключение, либо установить интервал в одну минуту, после которого инициируется отключение компьютера.

Собственно, всё — приложение Server установлено, но его задача лишь фиксировать «агентов» в сети и применять к ним упомянутую выше конфигурацию. Автоматически запускается Device List Wizard — утилита, определяющая наличие в сети компьютеров с установленными PCBE Agent (но не самих источников бесперебойного питания).

А «агентов» у нас пока нет, хотя именно они позволяют управлять завершением работы компьютеров. Поэтому устанавливаем на наш тестовый компьютер еще и Agent. Во время инсталляции запрашивается разрешение на поиск подключенных ИБП — если вы еще не соединили интерфейсным кабелем источник с компьютером, самое время сделать это. Запрос насчет включения в список исключений firewall появляется и в этом случае.
Если с установленным «агентом» запустить Device List Wizard, то в левом списке мы обнаружим наш тестовый компьютер; выделяем его, нажимаем «Add» — он появляется в левом списке, затем «Apply».

После этого наш «агент» прописан на «сервере» и к нему применены заданные способ оповещения и стратегия при сбоях питания.
После установки Agent появляется и самое интересное — возможность задания параметров и мониторинга ИБП, правда, в виде web-интерфейса, для которого требуется запуск браузера (и, конечно, ввод логина-пароля, поэтому забывать их не надо). Есть страница состояния источника, заменяющая его ЖК-экран:

Но замена не совсем однозначная — например, здесь нет нагрузки в вольт-амперах, зато указан выходной ток. Да и показания могут отличаться, причем не только разрядностью отображения; так, на экране ИБП уровень нагрузки был 34%–35%, а в приложении 29%–31%. А для температуры и вовсе разница вдвое: на ЖК-экране 22 °C, в приложении около 41 °C.
Следующая информационная страница Energy Usage показывает уже знакомые нам по PowerChute Personal Edition (PCPE) подсчеты потребленной энергии, выбросов CO2 при ее производстве (о ценности таких данных мы говорили в обзоре PCPE), а также потраченных денег (это уже ценнее, и тарифы можно вписать реальные, однако без учета многозонности, т. е. разных цен по времени суток).

На странице Configuration можно задать параметры работы самого ИБП: номинал выходного напряжения, границы напряжения на входе, в которых источник может работать в режиме Bypass, и т. п.

В Server Shutdown задаются параметры, связанные с отключением, а также с сигналами оповещения, общие для всех «агентов». Также можно подать сигнал на отключение всех компьютеров-«агентов».

Можно посмотреть список событий и сделать выбор, какие действия или происшествия в нем отображаются. Таким образом, дублируется ряд функций, доступных с панели управления ИБП, только и доступ к ним, и отображение необходимой информации существенно более удобные.
Наконец, «консоль».

Выбрав подключенный к ИБП компьютер, можно посмотреть состояние на входе и выходе источника, а также сведения для батареи.

Доступны настройки, а также запуск диагностических процедур, включая калибровку.

Есть доступ и к разного рода сведениям, которые можно просматривать в том числе и в графическом виде.

Как видите, для всех трех составных частей PCBE доступен только английский язык.
Server и Agent устанавливаются как службы, Console запускается иконкой, которая появляется на рабочем столе.
Переменное напряжение на входе и выходе: разница с нашим лабораторным прибором составляла 1-2 вольта. Постоянное напряжение на батарее: разница 0,2–0,3 В. Таким образом, отклонения не превышали одного процента, и можно считать, что точность для практических целей вполне достаточная, тем более, что показания достаточно стабильны.
С измерением мощности (в вольт-амперах или в процентах от максимума) дело обстоит хуже, прежде всего из-за нестабильности отображаемых значений. Так, для резистивной нагрузки в 800 Вт индикатор показывает довольно быстро меняющиеся значения от 811 до 834 В·А, в процентах — от 101% до 103%.
Кроме того, показания для малых нагрузок оказываются существенно заниженными, а для больших завышенными, примеры приведены в таблице времени автономной работы. Нагрузки до 60–70 Вт и вовсе отображаются как «0 ВА, 0%». То есть измерения мощности являются не более чем оценочными.
Время автономной работы для малых и средних нагрузок предсказывается чрезмерно оптимистично — что на ЖК-экране, что на графике, приведенном на официальном сайте: разница с полученными нами величинами может быть более чем трехкратной. И лишь при работе с нагрузками, приближающимися к максимуму, реальные значения более-менее соответствуют оценкам и даже могут быть немного выше.
О перегрузочной способности ИБП в спецификации ничего не сказано, поэтому мы провели пару тестов.
Первый — работа от сети с резистивной нагрузкой в 1000 Вт. Индикатор источника показал нагрузку 1,04 кВ·А или 129%–133%, загорелись красный светодиод и экранный символ перегрузки, всё это сопровождалось частыми звуковыми сигналами. Выходное напряжение по показаниям на ЖК-экране составляло 229–230 В.
Через 30 секунд ИБП перешел в режим Bypass, а вернулся в нормальный режим через 2-3 секунды после снятия перегрузки.
Во втором тесте мы уменьшили нагрузку до 850 Вт (показания 884–895 В·А, 110%–112%). На байпас ИБП всё же перешел, но уже через 1 минуту 5 секунд.
И лишь с нагрузкой в 800 Вт, для которой ЖК-экран показывал 811–834 В·А, 101%–103%, работа продолжалась длительное время (во всяком случае, за 5 минут перехода на байпас не произошло, хотя сигналы о перегрузке были).
Очень похоже, что реальная перегрузочная способность составляет максимум 8-9 процентов, да и то по завышенным данным встроенного измерителя. Однако тут речь идет о долговременных перегрузках, непродолжительные же могут быть до 10%–12%, а то и более.
Помимо перегрузки, есть и другая «сторона медали» — работа с малыми нагрузками. Некоторые ИБП в батарейном режиме попросту отключаются через определенное время, исчисляемое максимум 10–15 минутами, причем иногда такими отключениями можно управлять, а порой и нельзя. Производители на этот счет дают довольно туманные объяснения вроде заботы об аккумуляторах и обеспечении скорейшего восстановления заряда в них, а вот пользователи бывают очень недовольны. Поэтому успокоим читателя: с нагрузкой в 25 Вт ИБП работает нормально, меньше мы попросту не пробовали — вряд ли кто-то будет запитывать от такого источника нагрузки типа зарядного устройства для телефона.
«Холодный старт», то есть возможность запуска оборудования без подключения к электросети, в описании упоминается, и действительно: без подключения к розетке ИБП можно включить, причем с нагрузками в широком диапазоне, мы опробовали от 25 до 400 Вт.
Другое дело, что с панели управления устройство нельзя выключить полностью. Инструкция рекомендует нажать кнопку Power и удерживать до звукового сигнала; действительно: после этого отключаются выходы и начинает мигать зеленый светодиод, но ЖК-экран работает (как и во включенном состоянии, он гаснет после примерно минуты бездействия), вентилятор тоже.
В большинстве ИБП заряд батареи идет и в выключенном состоянии, лишь бы источник был подключен к внешней сети. И это вполне практичное решение, вот только в данном случае шумность получается высокой. Если в выключенном состоянии снять питающее напряжение со входа, то источник через несколько секунд отключится совсем.
Собственное потребление, когда ИБП включен без нагрузки, батарея заряжена на 95%, составляет около 40 Вт, если выключить его кнопкой, то оно падает до 5–7 Вт.
Максимальный зафиксированный шум составил 49–49,5 дБА с расстояния 0,5 м и 46,5–47 дБА с 1,0 м (замер производился в помещении с фоновым уровнем шума менее 30 дБА).
Оценку работы с компьютерным блоком питания, имеющим активную коррекцию фактора мощности, мы производим на примере компьютера среднего класса, имеющего блок питания be quiet! Straight Power 10 с заявленной мощностью 500 Вт и с APFC. При работе в офисных приложениях он (вместе с монитором) потребляет 150–230 В·А, никаких проблем не наблюдалось.
Максимальный зарядный ток батареи по нашему замеру находится на уровне 1 А, и сразу можно сказать, что указанное на русскоязычной странице официального сайта типовое время заряда в 3 часа не является реальным, если речь идет о полном восстановлении энергии в АКБ.
Другое дело, что начальные условия могут меняться, да и за окончание процесса можно принять заряд не в 100%, а, скажем, в 80%–90%, что часто и делают.
При измерении времени автономной работы с разными нагрузками мы фиксировали и уровень заряда батареи, отображаемый ЖК-экраном сразу после выключения по исчерпанию энергии и восстановления внешнего питания. Показания менялись от 0 до 15 и даже 27 процентов, причем какой-то зависимости от величины нагрузки не было, и это наверняка связано с погрешностью вычисления уровня заряда: вообще-то работа на малые нагрузки сильнее разряжает аккумулятор.
Разным было и время заряда, причем до 90% батарея заряжалась довольно быстро — за 3,5–5 часов (и тогда понятно, откуда в спецификации взялись 3 часа), а вот восстановление последних 10% длилось существенно дольше: до 6–8 часов.
Токи разряда при работе с небольшой перегрузкой, еще не вызывающей перехода на байпас, могут достигать 51–52 А.
Топология двойного преобразования подразумевает, что вход и выход источника во всех режимах полностью независимы — нет ни прямой трансляции входной сети в нагрузку (исключая режим Bypass), ни трансформаторов системы AVR.
Мы уже говорили, что можно выбрать один из трех номиналов выходного напряжения: 220, 230 и 240 вольт. По умолчанию установлено 230 В, наш лабораторный вольтметр в диапазоне резистивных нагрузок от 25 до 600 Вт и с реактивной нагрузкой 400 В·А (PF = 0,7) показывал значения 229,3–229,5 В.
В сети нашей лаборатории суммарный коэффициент гармонических составляющих находился на уровне 0,8–0,9%, на выходе ИБП в нормальном режиме не превышал 1,0%, отклонение по частоте не более 0,1 Гц.
То есть результаты замеров полностью соответствуют не только требованиям действующего ГОСТ 32144-2013, на который мы ориентируемся при оценке ИБП, но и в более жестким рамкам собственной спецификации ИБП.
Приводим осциллограммы:

Входное напряжение

Нагрузка 200 Вт

Нагрузка 400 В·А, PF = 0,7
Форма выходного сигнала при работе от батарей практически не зависит ни от величины нагрузки, ни от ее типа. При заданном номинале 230 В отклонение не превышало 0,5 В, а суммарный коэффициент гармонических составляющих — 0,9%.

Нагрузка 200 Вт

Нагрузка 400 В·А, PF = 0,7
Частота в пределах погрешности наших измерений также не выходила за рамки, указанные в спецификации.
Переходим к времени автономной работы с разными нагрузками.
Наши замеры производились после заряда минимум в течение 12 часов (ИБП попросту заряжался с вечера до следующего утра), используемые нами нагрузки были линейными/резистивными.
Сначала приводим результаты в виде графика:

Более точные значения дадим в виде таблицы.
На сайте APC есть график, на котором можно посмотреть ряд ожидаемых значений, их мы приводим в третьем столбце. В четвертом столбце оценка мощности нагрузки в вольт-амперах и процентах, в пятом ожидаемое время работы, показанное на ЖК-экране источника (естественно, батарея заряжена на 100%).
| Нагрузка, Вт | Время работы от батарей | ЖК-экран | ||
|---|---|---|---|---|
| Реальное, ч:мм:сс | График на сайте APC | Нагрузка | Время работы от батарей | |
| 25 | 2:11:45 | – | 0 В·А, 0% | 331 мин |
| 40 | 1:36:10 | – | 0 В·А, 0% | 359 мин |
| 100 | 0:49:50 | 98,4 мин | 57–73 В·А, 5%–7% | 115 мин |
| 200 | 0:27:45 | 40,9 мин | 186–231 В·А, 23%–26% | 26 мин |
| 400 | 0:12:21 | 15,4 мин | 403–415 В·А, 48%–49% | 11 мин |
| 600 | 0:06:27 | 7,7 мин | 614–639 В·А, 74%–78% | 6 мин |
| 800 | 0:03:35 | 4,0 мин | 811–834 В·А, 101%–103% | 3 мин |
| 850 | 0:01:03 | – | 884–895 В·А, 110%–112% | 2 мин |
Для последней строчки, где нагрузка превышала заявленный максимум, нельзя сказать точно: отключился ли ИБП по разряду батареи или по перегрузке, однако с точки зрения обеспечения бесперебойного питания это особого значения не имеет.
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS On-line SRC1KI (SRC1KI) по проверенным нами параметрам соответствует и заявленным значениям, и действующему ГОСТ 32144-2013. Довольно высоким оказался лишь уровень шума, но для него значений в спецификации нет, а сама модель явно не предназначена для эксплуатации в жилых помещениях.
Относительно перегрузочной способности данных также нет, а замер показал, что ИБП способен длительно работать с перегрузкой не более 8%-9% от заявленного максимума, с более высокими работоспособность сохраняется лишь на десятки секунд, далее следует либо отключение (при работе от батарей), либо переход на байпас. С очень малыми нагрузками источник работать вполне может, причем для этого не нужно менять какие-то настройки.
К имеющимся на официальном сайте и к отображаемым на ЖК-экране значениям времени автономной работы нужно относиться с осторожностью: они годятся лишь как оценочные.
Программа PowerChute в варианте Business Edition, предлагаемом для работы с линейкой APC Smart UPS On-line, в целом удобна и функциональна. В бесплатном варианте она предусматривает взаимодействие с пятью узлами, в платном их количество может быть увеличено. Приложение Console, являющееся одной из частей программы, даст возможность контролировать ИБП с любого компьютера в сети.
Хотя данная линейка ИБП в целом предназначена для предприятий и офисов малого и среднего бизнеса, ее модели, основанные на топологии двойного преобразования, можно рекомендовать для использования в любых местах, где качество внешнего питания оставляет желать много лучшего, есть частые и существенные повышения или понижения напряжения, но имеются устройства, чувствительные к параметрам питающей сети, в том числе к перебоям, даже исчисляемым миллисекундами.
В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор ИБП APC Smart-UPS On-line SRC1KI:
Наш видеообзор ИБП APC Smart-UPS On-line SRC1KI можно также посмотреть на iXBT.Video






Комментарии