Автор забыл указать, что речь идёт об учёте АКТИВНОЙ энергии. Многие современные счётчики бытового назначения считают и реактивную энергию (ИМХО — ничем не обоснованное и приводящее к удорожанию приборов учёта требование Россетей и 890-го постановления Правительства), но на реактив тарифов даже нет и никому этот учёт не нужен в итоге.
А- постоянная счётчика (передаточное число) в обычном режиме
В — постоянная счётчика в поверочном режиме. Как правило В>>A, что сильно сокращает время поверки счётчика на заводе-изготовителе в режимах проверки самохода и чувствительности. Бытовые проверки по типу описанной автором делаются для постоянной А.
Самоход на счётчиках ДОПУСКАЕТСЯ! — см. ГОСТ 31819-21, например (для КТ 1 и 2). Для примера, если Постоянная счётчика 1000 имп/кВт*ч, то допускается самоход один импульс каждые 43,5 минуты, что в пересчёте на месяц даёт 1 кВт*ч.
Собственное потребление счётчиков также имеет место быть и регламентировано в указанном выше ГОСТе, например (для КТ 1 и 2, разумеется). 2 Вт для цепи напряжения и 4 В*А для цепи тока. Реальное потребление в современных счётчиках втрое меньше. Но его производители редко указывают, просто пишут в паспортах — не более гостированного значения.
По ситуации, описанной 407275924359961@facebook о несовпадении суммы трёх счётчиков и общего счётчика, я бы предложил 2-3 раза снять показания ОДНОМОМЕНТНО со всех счётчиков раз в неделю например или месяц и посчитать дельты с каждого счётчика и сопоставить с дельтой общего счётчика. Если не сходится — то в сетевую/энергосбыт. Можно ещё «потренироваться» и вычислить откуда проблема — найти заведомо исправный счётчик и подключать его по очереди после каждого имеющегося счетчика. Имеющийся счётчик — для коммерческого учёта (про нему Вы платите за потреблённую ЭЭ), подключаемый для проверки — для технологического учёта. Сначала у первого месяц повисит — сравнить дельты на коммерческом и технологическом. Если совпадают или расхождения не более суммы погрешностей обоих приборов, то коммерческий прибор исправен и технологический перевешивается на следующую точку учёта.
У меня раньше дома было вообще 180...190В в розетке. Некоторые бытовые приборы отказывались работать. Я написал запрос на сайт местной сетевой компании — какой бензогенератор они мне посоветуют купить. В ответ на это они тут же поменяли оборудование в ближайшей ТП и через неделю пришли ко мне, померили — 230, всё ок. На словах сказали, что у них такой подход — раз жалоб от населения нет, то значит всё ок. Поэтому надо им сигнализировать, тогда и будут шевелиться.
Величина напряжения в однофазных сетях переменного тока регламентирована в ГОСТ 29322-2014 и составляет 230В.
Уже более 10 лет сетевые компании активно переводят страну с 220 на 230, но Автор, видимо, не в курсе.
В одном из номеров Техника-молодёжи давно-давно была статься про ШМ. Указывался максимально наблюдаемый диаметр в 5 м (военными лётчиками фиксировался).
А- постоянная счётчика (передаточное число) в обычном режиме
В — постоянная счётчика в поверочном режиме. Как правило В>>A, что сильно сокращает время поверки счётчика на заводе-изготовителе в режимах проверки самохода и чувствительности. Бытовые проверки по типу описанной автором делаются для постоянной А.
Самоход на счётчиках ДОПУСКАЕТСЯ! — см. ГОСТ 31819-21, например (для КТ 1 и 2). Для примера, если Постоянная счётчика 1000 имп/кВт*ч, то допускается самоход один импульс каждые 43,5 минуты, что в пересчёте на месяц даёт 1 кВт*ч.
Собственное потребление счётчиков также имеет место быть и регламентировано в указанном выше ГОСТе, например (для КТ 1 и 2, разумеется). 2 Вт для цепи напряжения и 4 В*А для цепи тока. Реальное потребление в современных счётчиках втрое меньше. Но его производители редко указывают, просто пишут в паспортах — не более гостированного значения.
По ситуации, описанной 407275924359961@facebook о несовпадении суммы трёх счётчиков и общего счётчика, я бы предложил 2-3 раза снять показания ОДНОМОМЕНТНО со всех счётчиков раз в неделю например или месяц и посчитать дельты с каждого счётчика и сопоставить с дельтой общего счётчика. Если не сходится — то в сетевую/энергосбыт. Можно ещё «потренироваться» и вычислить откуда проблема — найти заведомо исправный счётчик и подключать его по очереди после каждого имеющегося счетчика. Имеющийся счётчик — для коммерческого учёта (про нему Вы платите за потреблённую ЭЭ), подключаемый для проверки — для технологического учёта. Сначала у первого месяц повисит — сравнить дельты на коммерческом и технологическом. Если совпадают или расхождения не более суммы погрешностей обоих приборов, то коммерческий прибор исправен и технологический перевешивается на следующую точку учёта.
Уже более 10 лет сетевые компании активно переводят страну с 220 на 230, но Автор, видимо, не в курсе.